Купил немца TR 300 380/220В хочу подсоединить к щитку в подъезде на 220в, у трансформатора 3 выхода: 1-заземление на корпус, а 2 других я так понимаю 0 и фаза (на 380 я так думаю 2 фазы) Рабочий ток 220в=39А, 380В=16А. В щитке фазные провода 10 кв.мм медь.Включаю трансфор на 220в через автомат без счетчика вышибает "КЗ"(автомат в щитке на квартиру на 25А ) Я думаю автомат слабоват 25А ,хотя он сразу не отрабатывал.Я хочу подсоединить без автомата но не вырублу весь дом.Проводка в подъезде и в доме новая.Заранее спосибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
hysteresis
сообщение 29.3.2009, 14:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



В момент насыщения тр-р потребляет довольно приличный ток. Это, если автомат отрабатывает мгновенно. Еще проверить нужно схему подключения. Перемычку снять или добавить. Может он с завода на 380В сразу налажен.