Доброго времени суток всем.
Созрел небольшой вопрос, кто знает подскажите. Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию. 1. Для электрокотлов (их 7шт. ~35кВт каждый) 2. Для саун (3шт. ~10 кВт каждая). |
|
|
![]() |
27.3.2009, 21:15
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
Кэф.одновременности - отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
В любом случае электросеть к этой нагрузке (в том числе и на более высоких уровнях электроснабжения) Вы будете выбирать по условию нагрева длительным током по условию больше-равно - то есть если возьмете 1,0 не ошибетесь. А если реально то нужны графики нагрузки каждого электроприемника - что естественное неизвестно, но судя по характеру проекта - сауно-банечное хозяйство то проводники и РУ лучше выбрать с солидным запасом поэтому берите 1,0 |
|
|
Гост(ь) Коэфф. одновременности 26.3.2009, 12:56
Гост(ь) С сечениями согласен, что лучше больше. А вот на р... 6.4.2009, 12:43
avmal Цитата(Гост(ь) @ 26.3.2009, 10:56... 6.4.2009, 17:54
Гост(ь) avmal,
если не сложно в каком пункте это расписан... 7.4.2009, 13:01
Самсон СП 31-110-2003 - Таблица 6.7 (По поз. 1 таблицы 6.... 7.4.2009, 15:38
Гост(ь) Самсон,
Спасибо большое, что то действительно не ... 8.4.2009, 10:21![]() ![]() ![]() |
|