![]() АВР , Способ организации АВР 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АВР , Способ организации АВР 10 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Подскажите пожалуйста как организовать АВР 10 кВ , если на вводе отсутствует тр-р ОЛС, на п/ст возможно есть ТСН, но нет уверенности, что там есть реле напряжения.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Ну зачем здесь такая ёмкая цитата?
Спасибо большое за информацию!!!!! ![]() Подскажите пожалуйста как организовать блокировку АВР по частоте?? Всегда ли нужна данная блокировка и когда она применяется?? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.3.2009, 15:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Подскажите пожалуйста как организовать блокировку АВР по частоте?? Всегда ли нужна данная блокировка и когда она применяется?? Есть ли такая необходимость? Не встречал я схемы АВР на ПС с блокировкой по частоте. Скорее всего эта схема применяется на ПС, откуда питаются мощные СД (Синхронные двигатели) насосных станций и т.п. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 4:53 |
|
![]() |