Перегрузка трансформатора , какой процент |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перегрузка трансформатора , какой процент |
25.3.2009, 11:02
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2009 Пользователь №: 13931 |
|
|
|
![]() |
25.3.2009, 16:02
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
В ПТЭ ЭСС и тоже самое думаю есть в ПТЭ ЭП, пункт в котором все четко написано.
5.3.15. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: Масляные трансформаторы Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100 Длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10 Сухие трансформаторы Перегрузка по току, % 20 30 40 50 60 Длительность перегрузки, мин 60 45 32 18 5 Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
Rita Перегрузка трансформатора 25.3.2009, 11:02
*_Garik_* ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И С... 25.3.2009, 11:49
DoctorGauss Цитата(Rita @ 25.3.2009, 14:02) Подскажи... 25.3.2009, 13:14
Rita а по мощности тоже 5 %???
чет так все завуалирован... 25.3.2009, 13:33![]() ![]() |
|