Офисное здание. В системном блоке одного из компьютеров перегорел жёсткий диск.Поменяли.Через какое-то время история повторилась.Разгневанный сисадмин вызывает электрика и просит его измерить напряжение в розетках.Розетки без заземления.Вольтметр показывает на первой группе(в кабинете две розеточные группы)-215V,на второй-210V.Измеряем напряжение между N-контактом розетки и корпусом системного блока -100V.В исследовательском азарте измеряем напряжение между N- контактом розетки и корпусом системника в соседнем кабинете(розетки тоже без заземления) результат-107V.Зашли в третий кабинет,произвели те же измерения-98V.
Буду признателен тому,кто внятно объяснит природу данного феномена. |
|
|
![]() |
21.2.2006, 12:18
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Roman D) Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТЬ надо ящики.
Дело в том, что внутри блока питания стоят два кондера небольшой емкости (несколько нф) - с каждого провода сети - на корпус! Предполагалось, что кейс заземлен, и тогда помехи из сетевого провода - как бы его не включили - уйдут на землю. А у нас получается емкостной делитель переменного напряжения. А поскольку кондеры одинаковые, получаем половину сетевого номинала. Чем это чревато? Если взяться разом за батарею и за ящик, можно получить неприятные ощущения. Особо чувствительные особы (простите за каламбурчик) могут и упасть. Другое. При подключении к такому незаземленному компу периферии с собственной землей неприятности будут и у компа, и у девайса. Пример - подключение телевизора к выходу видеокарты. Если в телике воткнута антенна - выдеовыход накроется :( Другой вариант - ТВ-карта. При втыкании в комп антенны ощутимо бьет по пальцам. Короче, третий провод в компьютерной розетке ОБЯЗАТЕЛЕН. И не в коем разе не стоит подключать на трубы или на тот же ноль в розетке. А китайским тестером можно мерить напряжение только на китайском кейсе Я посчитал сопротивление кондеров на несколько нф. Получается что для 50Гц сопротивление кондеров на 5нф составит 636942 Ом. Сопротивление довольно хорошей изоляции. Так,как же возникает напряжение на корпусе? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
pen Напряжение на корпусе системного блока 17.2.2006, 0:32
Гость чем мерили напряжение? небось высокоомным китайски... 17.2.2006, 1:39
pen Цифровой мультиметр Mastech M266.Пользуюсь ими не ... 17.2.2006, 10:55
Roman D Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТЬ надо ящики.
Д... 17.2.2006, 13:39
pen Спасибо за грамотный ответ.Значит мой мультиметр н... 17.2.2006, 16:49
Гость ток утечки можно замерить тем же тестером и выбрат... 17.2.2006, 17:08
kivan В нормативной докуметации прописано как правильно ... 18.2.2006, 14:59
Roman D Если посчитать емкостное сопротивление установленн... 20.2.2006, 9:05
pen Спасибо всем!Вопрос,с вашей помощью, закрыт.Кстати... 20.2.2006, 23:29
Sashkin [quote name='Джин' date='21.2.2006, 12... 12.2.2009, 16:32
Roman_D Цитата(Sashkin @ 12.2.2009, 15:32) телик ... 12.2.2009, 20:35
Roman D Предполагаю, тут виновата собственная емкость ящик... 21.2.2006, 15:50
Слава Фаза на корпусе 21.2.2006, 23:10
andrey357 ЦитатаВ нормативной докуметации прописано как прав... 24.2.2006, 7:38
rks Вопрос такой, тогда! Что, если я просто эти ко... 8.4.2013, 18:35
Блуждающий Электрик Ваш БП, ваша гарантия. Если нет земли, и толку от ... 8.4.2013, 20:46![]() ![]() ![]() |
|