Пятипроводные линии , Когда обязательно ее применение?

Сагит
сообщение 24.3.2009, 22:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2009
Пользователь №: 13345



Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 25.3.2009, 5:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Сагит @ 25.3.2009, 1:00) *
Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель?

Необязательно, ПУЭ, 1.7.131.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

В Вашем случае сечение проложенного кабеля (кабелей) будет больше, поэтому 5-я жила не требуется.


--------------------