Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор защиты для двигателя

DiG
сообщение 9.2.2006, 14:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.1.2004
Пользователь №: 795



Имеем: вентилятор дымоудаления P=18,5кВт+двигатель его обдува 350ВТ(Включаютсявместе), cosf и кпд не знаю.
необходимо выбрать: Автомат защиты, пускатель, тепловое реле.
что-то у меня расхождения с проектантами получаются, хочу узнать Ваше мнение, у кого что получится.


--------------------
Дорогу осилит идущий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВЛАД_*
сообщение 21.2.2006, 1:16
Сообщение #2





Гости






Двигатель 18,5кВт. Ток (примерно) 35-37А. Автомат: если российский, то, пожалуй, АК 40А, с Iотс=14In + тепловое реле 33А, если ТРН, или (25-40)А, если РТЛ или что-то подобное. Если забугорный, то вариантов много: можно по приведенной выше таблице (это Sneider-Electric), можно, скажем, Клекнер-Мюллер NZM(s) 4-40, со встроенной тепловой защитой (25-40)А. В общем, вариантов много.
Пускатель. Я бы взял ПМЛ 31…, но можно ПМА или ПМ12…. Опять же, если забугорный, то, можно снова по той же таблице, или тот-же Клекнер-Мюллер DIL 1AM. Для второго двигателя нужны свои: автомат (примерно 1А), теплушка, пускатель. Впрочем, пускатель не обязательно: если автомат со встроенной тепловой защитой, то можно включать предыдущим пускателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 20:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены