Ещё по подключению трёхфазного двигателя , Подключение двигателя АИР 90 L2 У3 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ещё по подключению трёхфазного двигателя , Подключение двигателя АИР 90 L2 У3 |
17.3.2009, 0:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13822 |
Прошу вашего совета, уважаемые спецы.
Имеется малогабаритный компрессор для заправки аквалангов (на базе головки АК-150СВ) с приводом от электродвигателя АИР 90L2У3 (3ф ~50Гц, ▲/ ★, 220/380В, 10,6/6,1А, 3,0 кВт, 2850 об/мин, КПД 84,5%, cos 0,88, класс изоляции F). По ходу – вопрос 1: что означает «У3» и класс изоляции «F»? На внутренней стороне крышки клемной коробки приведены три схемы подключения: слева в бОльшей рамке сверху нанесено ▲/ ★(через косую дробь), ниже, соответственно, - слева схема ▲, справа - ★; а справа, в меньшей рамке, - сверху нанесено ▲,★ (через запятую) – а ниже – показано только подключение к клеммам С1, С2, С3, клеммы «С4, С5, С6» – вообще не показаны. Вопрос 2 - что это за третий вариант подключения, когда он применяется? Обмотки двигателя подключены «звездой» (перемычка на С4, С5, С6), как я понял – это для подключения к трёхфазной сети напряжением 380 В? Или я ошибаюсь? При этом стоят три предохранителя (на каждую фазу) типа ПР-2У (2шт.) и ПР-2УХЛ4 (1шт.) - на 220 В (?!), 15-60А. Стартовать двигатель будет практически без нагрузки (на холостом ходу компрессора), нагрузка будет нарастать постепенно – по мере заполнения баллона. Как я понял из почерпнутого на сайте – порядок подключения фаз значения не имеет, при «непопадании» в нужное направление вращения – реверс достигается переменой подключения двух любых фаз?.. (Вопрос 3 Есть намерение подключить его к 3 фазам через электрощит на площадке, однако, при ближайшем рассмотрении проблемы возник вопрос: судя по стояку (3 жёлто-зелёных провода («фазы» - помечены кем-то – 1, 2, оставшаяся без метки, - значит - 3) и белый («0») и отводов от одной фазы и ноля на наши счётчики – следует, что в стояке имеем 3 фазы, но – на 220В? Так ли это? Соответственно (судя по информации на сайте) – подключение в 3ф на 220В - влечёт падение мощности двигателя в три раза?.. И по какой схеме (▲ или ★) подключать его в 3 фазы на 220 В? Судя по шильдику - треугольником? Обороты и мощность терять бы не хотелось, поэтому вариант с конденсаторами не подходит… Что посоветуете в данном случае?... Как я понимаю (если в щите на площадке 3ф на 220В и вышеизложенное (о потере мощности) верно) - надо искать «донора» на 4 кВт /ок.1000 об/мин и делать из него преобразователь на трёхфазные 380 В, т.к. других малозатратных вариантов нет?.. И ещё: какого типа и сечения брать провод для подключения (длина 12-15 метров), какой выключатель-автомат можно поставить вместо этих предохранителей ПР-2У и ныне стоящего «кругового» (так сказать) выключателя? Благодарю всех отозвавшихся! |
|
|
![]() |
19.3.2009, 18:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13822 |
При выборе автомата возникло ещё пару вопросов...
Есть в наличии АЕ-2046М на 40А, 660В, ток отсечки - 12Jn. Судя по параметрам - для этого случая он не годится... АП-50Б с индексом МТ (на 10 А) - подойдёт? И какой следует брать в моём случае - двух- или трёхполюсной? И что эти полюса означают? И ещё: как я понял из вышеизложенного - плавкие предохранители лучше оставить (подключив их до автомата), как говорится - "кашу маслом не испортишь"? Сообщение отредактировал Serg21 - 19.3.2009, 18:44 |
|
|
19.3.2009, 20:28
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Есть в наличии АЕ-2046М на 40А, 660В, ток отсечки - 12Jn. Судя по параметрам - для этого случая он не годится... Нет, этот лучше не применять. Этот автомат включит Вам двигатель, и двигатель будет работать, но в случае короткого замыкания (повреждения двигателя или питающего кабеля, или нагревателя), автомат может не отключиться, и будет очень плохо... АП-50Б с индексом МТ (на 10 А) - подойдёт? И какой следует брать в моём случае - двух- или трёхполюсной? И что эти полюса означают? А вот такой подойдет. Брать надо трехполюсный. Три полюса - это для трехфазного питания (полюс - фаза). В таком автомате три клеммы сверху, и три клеммы снизу. Наверх подключаем питающий кабель, снизу - двигатель. И ещё: как я понял из вышеизложенного - плавкие предохранители лучше оставить (подключив их до автомата), как говорится - "кашу маслом не испортишь"? В принципе предохранители при наличии АП-50 не нужны. Я бы их выбросил... Но теперь возник вопрос у меня: а как Вы будете включать двигатель? Просто включением АП? Или у Вас предусмотрены кнопки включения-отключения? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
19.3.2009, 21:00
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13822 |
В принципе предохранители при наличии АП-50 не нужны. Я бы их выбросил... Но теперь возник вопрос у меня: а как Вы будете включать двигатель? Просто включением АП? Или у Вас предусмотрены кнопки включения-отключения? Спасибо, mic61 Именно так я и хотел бы (см. мой вопрос выше) использовать АП-50Б3МТ - ещё и в качестве выключателя, тем более - что на нём такие замечательные разноцветные кнопки... Включаться это всё будет не так часто - дай бог раз 10-15 в месяц... А это сильно критично? Нужен и магнитный пускатель или что-то подобное (иное)? |
|
|
Serg21 Ещё по подключению трёхфазного двигателя 17.3.2009, 0:24
Andrey59 1) Это Вас волновать не должно. У3-климатическое и... 17.3.2009, 9:46
Serg21 Андрей, большое спасибо.
Вопросы 1-2 - это для ... 17.3.2009, 12:38
mic61 Цитата(Serg21 @ 17.3.2009, 11:38) "Р... 17.3.2009, 15:15
Andrey59 Есть понятие стойкость к токам к.з. Так вот у невз... 17.3.2009, 14:03
Andrey59 Согласен что в 3 раза. То я корень из 3 взял 1,7 и... 17.3.2009, 16:02
Serg21 Ребята, спасибо...
Усё понЯл... Бум греть от двух... 17.3.2009, 16:08
Andrey59 А там раскрывать нечего, шо под руку попадет. Тем ... 17.3.2009, 16:49
mic61 Цитата(Serg21 @ 19.3.2009, 20:00) Включат... 19.3.2009, 22:02
Serg21 Цитата(mic61 @ 19.3.2009, 22:02) Чтоб кон... 20.3.2009, 1:22
Andrey59 При АП50 тепловая защита очень загрублена т.к. она... 20.3.2009, 9:33
Serg21 Цитата(Andrey59 @ 20.3.2009, 9:33) По без... 20.3.2009, 15:27
Andrey59 В скобках я объяснил для чего нужна защита от мини... 20.3.2009, 16:33
Serg21 В связи с определением наиболее оптимальной компон... 27.3.2009, 22:48
сергей_абрамов Цитата(Serg21 @ 27.3.2009, 20:48) В связи... 28.3.2009, 7:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 13:03 |
|
|
|
|