Уважаемые форумчане подскажите кто знает.
Есть ГРЩ на вводе устанавливаются автоматические выключатели,
Нужно ли устанавливать доп. рубильники для вывода этих автоматов в ремонт?
Если да то можно еще подсказать где это прописанно.

Заранее пасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 16.3.2009, 22:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8127
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Можете не ставить, если есть возможность снятия напряжения для ремонта ручного АВР до ГРЩ.


--------------------