Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Существуют некоторые типы измерительных клещей, способных измерять косинус.
Замер тока обычными токовыми клещами показывает ПОЛНЫЙ ток, а не активный или реактивный. Индуктивный счетчик же мерит только активную (или реактивную) энергию. У ТТ бывают 3 типа неисправностей: обрыв обмотки и КЗ витки. Кт может измениться по второй причине. Ну, и в случае криминальном. Чтобы быть уверенным в ТТ, полагается при его установке сделать полтора десятка проверок и действий. а) подбор документации и ознакомление с ней; б) внешний осмотр ТТ и их цепей; в) предварительная проверка вторичных цепей прозвонкой; г) проверка сопротивления и электрической прочности изоляции вторичных обмоток ТТ и их вторичных цепей; д) определение полярности выводов первичной и вторичной обмоток; е) снятие ВАХ; ж) проверка омических сопротивлений вторичных обмоток ТТ; з) проверка установленных коэффициентов трансформации ТТ; и) проверка установленных ответвлений обмоток ТТ; к) определение сопротивления вторичной нагрузки ТТ; л) проверка переходных омических сопротивлений обмоток ТТ с переключением первичных обмоток для ТТ на 110 кВ и выше (выполняется службой ремонтов); м) проверка правильности сборки вторичных обмоток и цепей нагрузки ТТ; н) экспериментальная проверка погрешностей ТТ; о) учет погрешности ТТ при настройке уставок защиты; п) оформление результатов проверки. Заметим, это с поверенным трансом. Паспорт-протокол занимает несколько страниц. Вашего ПП я не видел, а гадать трудно. К тому же точная проверка коэффициента трансформации ТТ возможна приборами более точными, нежели сам транс (допустим,класса 0,5). То есть замер Кт китайским тестером приведет к китайским же результатам. Если нет уверенности в правильности учёта, договор на электроснабжение можно считать недействительным. А если это свой объект, то необходимо сдать счетчик и измерительные трансформаторы в поверку и проверить правильность монтажа. Это к вопросу "то делать". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 12:40 |
|
![]() |