![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата А не имеете ли в распоряжении длинных кабельных линий? Минус реактивка прёт... И там тариф*3 с первого квара! Есть конечно кабельные линии. Но что считатается длинными? И что минусовая реактивка их сильно гоеть будет или что Вы имели ввиду? Цитата Пропустили. 43563 оборота в час это - 12 оборотов в сек. Он (счетчик) снимется, и улетит к чертовой матери при таких оборотах Разделите мощность на Ктт. mic61, извиняюсь, на какой Ктт надобно делить? На тот, что должен быть (в моём случае 40) или на Ктт который может быть отличным от заданного. Т.е выявленный средний Ктт путём замера отношения токов между вторичкой и первичкой. Напр.: (38,8+40+40,2)/3=39,6 Как потом определить процент ошибки, и в какую строну? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |