измерительные ТН , Заземление фазы"В" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
измерительные ТН , Заземление фазы"В" |
12.3.2009, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 13769 |
Подскажите, почему на электростанциях, в цепях тр-ов напряжения заземляют именно фазу"В"? Из-за специфики эксплуатации РЗиА? Обьясните почему? :confused:
Сообщение отредактировал Данилофф - 13.3.2009, 10:56 |
|
|
![]() |
14.3.2009, 17:50
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
А разве схема Арона и открытый треугольник - одно и то же? Впрочем, предмет для обоснования перехода к заземлению фазы. Но почему все же В?
|
|
|
14.3.2009, 19:42
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Данилофф измерительные ТН 12.3.2009, 16:20
doro Не только на электростанциях, но и на подстанциях ... 13.3.2009, 17:50
Данилофф Спасибо за информацию. 13.3.2009, 23:40
Roman_D Мне представляется совсем простая штука.
Массовое... 14.3.2009, 12:47![]() ![]() ![]() |
|