измерительные ТН , Заземление фазы"В" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
измерительные ТН , Заземление фазы"В" |
12.3.2009, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 13769 |
Подскажите, почему на электростанциях, в цепях тр-ов напряжения заземляют именно фазу"В"? Из-за специфики эксплуатации РЗиА? Обьясните почему? :confused:
Сообщение отредактировал Данилофф - 13.3.2009, 10:56 |
|
|
![]() |
14.3.2009, 12:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Мне представляется совсем простая штука.
![]() Массовое использование трансформаторов НОМ, включенных по схеме Арона (два ТН дешевле трёх - экономия!) привело к массовому заземлению фазы В (а что там еще землить?). Дальнейший переход на более прогрессивные НТМИ и НАМИ - для упрощения монтажа и сокращения ошибок оставили заземленной В фазу. Кажись, ПУЭ не требует, чтобы в трехфазных ТН был заземлён именно ноль - а счетчики вообще не надо перемонтировать. Думаю, под такую рационализацию и типовик был; или там руководящие указания какие... |
|
|
Данилофф измерительные ТН 12.3.2009, 16:20
doro Не только на электростанциях, но и на подстанциях ... 13.3.2009, 17:50
Данилофф Спасибо за информацию. 13.3.2009, 23:40
doro А разве схема Арона и открытый треугольник - одно ... 14.3.2009, 17:50
Roman_D Цитата(doro @ 14.3.2009, 16:50) Но почему... 14.3.2009, 19:42![]() ![]() ![]() |
|