Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор тока в ячейке КРУ , где предпочтительней установить

Mishgun
сообщение 12.3.2009, 10:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?


Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 12.3.2009, 10:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Mishgun @ 12.3.2009, 13:38) *
В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?
Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?

Чет сам запутался. уже успел и так, и так ответить. Странно, но для КСО -285 (с выключателями) схема "Схема шины-разъединитель-заземлитель-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель", но для КСО-366 "шины-выключатель нагрузки-предохранитель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель". Получается, оба варианта правильные. icon_confused.gif:

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.3.2009, 10:54


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 15:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены