Финский тех.надзор , Соединение проводов в распред.коробке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Финский тех.надзор , Соединение проводов в распред.коробке |
10.3.2009, 19:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Здравствуйте! Столкнулся с финским тех.надзором при сдаче частного дома, который рассказал что у них в распаячных коробках запрещено использовать скрутку (любую: опаянную, огильзованную или пр.) только клеммники WAGO (ну или какие-нить другие). Заставляет монтажников переделывать все коробки которые на скрутках (кстати скрутки сделаны грамотно- длина 4 см. опаянная) типо так не делается! Может кто-нить подсказать как надо (или как можно) расключать распаячную коробку со ссылкой на документы!
|
|
|
![]() |
11.3.2009, 16:20
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
я сощлюсь на военные Госты, а не на финов-если пайка только в медной гильзе без скруток
|
|
|
AaLeXx Финский тех.надзор 10.3.2009, 19:49
savelij Странное требование финских парней... Но, полагаю... 10.3.2009, 20:33
OWOd Инспектор думаю прав, так. они (фины) очевидно раб... 11.3.2009, 18:14
savelij Цитата(OWOd @ 11.3.2009, 18:14) Гос пожна... 12.3.2009, 17:31
AaLeXx Всем спасибо за ответы, но финский парень победил,... 12.3.2009, 19:08
savelij Цитата(AaLeXx @ 12.3.2009, 19:08) ...зака... 12.3.2009, 19:52![]() ![]() ![]() |
|