10.3.2009, 17:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
Второй раз уже сталкиваюсь с просьбой заказчика все тв кабеля завести в эл. щит и там же установить сплитер и усилитель. Мотивируют тем что лучше уж будет один, но большой щит(для электрики и тв), чем 2 но маленьких. Просят так же чтобы, например, телефонный кабель заводился в щит и там делился на несколько линий.
Мне такие идеи очень не нравятся, но как грамотно объяснить, что не стоит этого делать не знаю. Или ничего страшного не произойдет? И еще один вопрос, если в одной штробе укладывать тв и кабель силовой не возникнет ли каких нибудь наводок что ухудшит качество изображения? |
|
|
![]() |
10.3.2009, 17:43
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
а какие доводы приводить заказчикам?
И еще один вопрос, если в одной штробе укладывать тв и кабель силовой не возникнет ли каких нибудь наводок что ухудшит качество изображения? |
|
|
10.3.2009, 20:59
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а какие доводы приводить заказчикам? И еще один вопрос, если в одной штробе укладывать тв и кабель силовой не возникнет ли каких нибудь наводок что ухудшит качество изображения? А довод простой - требование нормативов. Или щит с двумя отсеками, или два щита. Требования нормативов по электрике не будут нарушены, если в одной штрабе будут уложены силовая и слаботочная линия. Основание ГОСТ Р 50571.15-97 528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий: - каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или - кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах. Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети. Из практики. На нормальном коаксиале, проложенном в пределах квартиры, наводок не наблюдается. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Димка1985 ТВ усилитель в Щите освещения 10.3.2009, 17:17
ez81 Тема затрагивалась ранее. Нельзя объединять слабот... 10.3.2009, 17:30
Димка1985 а есть какие нибудь предложения куда можно спрятат... 10.3.2009, 21:28
savelij Пластиковый бокс с непрозрачной крышкой подходящих... 10.3.2009, 21:39![]() ![]() |
|