Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, молодому специалисту, где нормируются требования по освещению и электроснабжению паркингов? Идея такая - во вновь проектируемом доме планируется подземный паркинг для автомобилей. Перелистала СП 31-110 и СНиП 23-05-95*, кроме общих слов НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕТ!!! Может, кто-нибудь поделится опытом? Есть предположение, что паркинг можно приравнять по условиям окр. среды к техподполью, но с более высоким классом по пожароопасности.. Каково Ваше мнение, господа? |
|
|
![]() |
10.3.2009, 14:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Доктору
Вопрос про освещение стоял так: "Где нормируются требования по освещению и электроснабжению паркингов?" Все конкретно. Укажите пункт из указанного Вами В СНиП 23-05-95, в котором указана искомая норма. Natalie Думаю Вам может помочь: АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» ГАРАЖИ - СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 4. Основные противопожарные требования. По пожароопасности здания гаражей - стоянок относятся к категории В1. (газовый вопрос умер Степень огнестойкости для закрытых и открытых гаражей - стоянок предусматривается: - подземные, независимо от этажности - не менее I; - надземные многоэтажные - не менее II. … 7.1. Электроснабжение. Электроснабжение проектируют согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ-98), ВСН 01-89 и МГСН 5.01-94*. Для многоэтажных гаражей - стоянок необходимо предусматривать наружное освещение, которое проектируют от вводно-распределительного устройства объекта с пультом управления, устанавливаемом в КПП. Вводно-распределительное устройство на вводе в здание устанавливают в помещении электрощитовой. По степени надежности электроснабжения потребители гаража - стоянки относятся: к I категории - насосы спецпожаротушения, система пожарной сигнализации, вентиляция дымоудаления, аварийное и эвакуационное освещение; ко II категории - рабочее освещение, электроприводы открывания ворот и электроприводы лифтов в автоматизированных гаражах стоянках; к III категории - остальные электропотребители. При манежном хранении, как правило, проектируют общее освещение зоны хранения. При боксовом хранении предусматривают раздельное освещение изолированных мест хранения и внутригаражных проездов. Освещенность принимают по действующим нормам. В гаражах - стоянках устраивают три вида освещения: рабочее, аварийное и эвакуационное, и ремонтное. Управление освещением предусматривают выключателями для боксов, венткамер, постов мойки, ТО и ТР, КПП, отдельных технических и вспомогательных помещений и кнопками дистанционного управления для внутригаражных проездов, лестничных клеток, манежных зон хранения, наружного освещения. Сети электроосвещения прокладывают в стальных или винипластовых трубах скрыто в полу, в пустотах плит перекрытия или открыто по стенам и потолку. Для безопасной эвакуации людей предусматривают специальные световые указатели, устанавливаемые на высоте 2,0 и 0,5 метра от пола, с подключением к сети эвакуационного освещения и системе автоматического пожаротушения. Указатели «ПГ» (пожарный гидрант) размещают в местах установки соединительных головок для передвижных средств пожарной техники и на фасадах здания с подключением к сети эвакуационного освещения и системе автоматического пожаротушения. Включение световых указателей должно происходить автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. Необходимая освещенность производственных помещений принимается на основании требований ОНТП 01-91 (смотрел, но там не нашел) «Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» и СНиП II-4-79 «Искусственное освещение». Виды освещения и требования к освещенности помещений гаражей - стоянок приведены в таблице 16. Наряду с электроосвещением в систему инженерного обеспечения гаража - стоянки входят силовые электроприемники: электродвигатели технологического оборудования мойки и постов ТО и ТР, механизмы открывания ворот, оборудование системы приточно-вытяжной вентиляции, тепловые завесы, пожарные и спринклерные насосы, насосы очистных сооружений, вентиляторы дымоудаления. Таблица 16 (Вся съехала, поэтому косяком в сокращении) Помещение хранения рампы разрядработ при искусств освещ VIIIб Помещения для хранения противопожарного инвентаря - VIIIB Пост мойки VI Пост ТО и ТР Va При проектировании электроснабжения предусматривают защитные меры безопасности. Все металлические нормально нетоковедущие части электрооборудования заземляют в соответствии с ПУЭ. В качестве зануления электрооборудования используют нулевой провод электросети (освещения), дополнительно проложенный провод и стальные трубы электросети. Молниезащиту здания выполняют в соответствии с РД 34.21.122-87*. При необходимости устройства молниезащиты под гидроизоляцией кровли прокладывают молниеприемную сетку 12×12 м, выполняемую из проволоки d = 6 мм, со сварными узлами соединений. Может зрительные категории помогут с выбором по СНиП 23-05-95. |
|
|
Natalie Подземный паркинг 10.3.2009, 9:27
DoctorGauss Цитата(Natalie @ 10.3.2009, 12:27) Доброг... 10.3.2009, 10:33
Natalie Цитата(DoctorGauss @ 10.3.2009, 11:33) Та... 10.3.2009, 11:10
Олега Уважаемый доктор, сначала прозвучала уверенность, ... 10.3.2009, 11:34
DoctorGauss Цитата(Олега @ 10.3.2009, 14:34) Уважаемы... 10.3.2009, 13:01
Natalie Цитата(DoctorGauss @ 10.3.2009, 14:01) Ес... 10.3.2009, 13:25
DoctorGauss Цитата(Олега @ 10.3.2009, 17:41) Доктору
... 10.3.2009, 16:30
OBON Здравствуйте всем.
"Олега" привел очен... 10.3.2009, 22:29
Олега Ничего не подбирал, в тексте уже было
«Руководс... 10.3.2009, 23:34
DoctorGauss Цитата(Олега @ 11.3.2009, 2:34) Ну, это п... 11.3.2009, 6:01
Олега Цитата(DoctorGauss @ 11.3.2009, 6:01) 1.И... 11.3.2009, 12:09
Natalie Цитата(Олега @ 11.3.2009, 13:09) 4. В Мос... 11.3.2009, 15:36
Elektr Natalie
Здесь тема поднималась и можете почерпнут... 12.3.2009, 15:40![]() ![]() ![]() |
|