Имеем: вентилятор дымоудаления P=18,5кВт+двигатель его обдува 350ВТ(Включаютсявместе), cosf и кпд не знаю.
необходимо выбрать: Автомат защиты, пускатель, тепловое реле. что-то у меня расхождения с проектантами получаются, хочу узнать Ваше мнение, у кого что получится. -------------------- Дорогу осилит идущий
|
|
|
![]() |
10.2.2006, 15:46
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2004 Пользователь №: 795 |
можно, но хотелось бы узнать мнение тех кто эти расчеты не видел
-------------------- Дорогу осилит идущий
|
|
|
DiG Выбор защиты для двигателя 9.2.2006, 14:36
Гость а нельзя ли для сравнения представить выкладки про... 10.2.2006, 0:26
Гость для чистоты эксперимента чтоль 10.2.2006, 15:58
kivan Цитата(DiG)можно, но хотелось бы узнать мнение тех... 10.2.2006, 16:28
ВЛАД Двигатель 18,5кВт. Ток (примерно) 35-37А. Автомат:... 21.2.2006, 1:16![]() ![]() ![]() |
|