Испытание устройств ЭХЗ , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание устройств ЭХЗ , Нужен совет |
7.3.2009, 6:29
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Господа, есть такая проблема.
Наша лаборатория в настоящий момент проводит испытания устройств электрохимической защиты (ЭХЗ) и в связи с этим появился вопрос. Речь идет об измерении сопротивления токам растекания анодного заземлителя. Анодные заземлители бывают вертикальные и протяженные. Вертикальные устанавливаются на некотором расстоянии от защищаемого трубопровода в пробуреные скважины, протяженные лежат параллельно защищаемому трубопроводу на маленьком расстоянии от него (30см в нашем случае). Методика измерения сопротивления растекания приведена в ВСН 009-88 (см. приложение). Так вот, по этой методике я должен отнести прибор которым буду производить измерение на некоторое расстояние от анодного заземлителя. И это расстояние меня не устраивает! У меня проложен протяженный анодный заземлитель длиной 1.2 км. По этой методики длины измериткльных проводов к прибору у меня будут : два провода по 3.6 км, один провод 2.4км (см приложение). Что за маразм? В связи с этим у меня такой вопрос : а нужно ли вообще измерять величину сопротивления токам растекания протяженного анода? Ведь в ВСН-е не сказано для какого типа анода проводится такое измерение, а на картинке нарисовано заземляющее устройство из вертикальных, а не протяженных анодов. А имеет ли смысл измерять сопротивления растеканию протяженного анода, ведь он находится в непосредственно близости от трубопровода и по-моему спысл расстекания здесь неприменим, тем более, что величина сопротивления растекания для протяженного анода в проекте не указана! С чем сравнивать результат, даже если я и найду 6км проводов. Да и вообще, не выйдет ли сопротивление 6 км измерительных проводов за рамки при которых прибор может еще производить измерения. Сообщение отредактировал Коот - 7.3.2009, 6:31
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
9.3.2009, 9:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7881 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Получайте [attachment=3251:________...________.doc]
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Коот Испытание устройств ЭХЗ 7.3.2009, 6:29
gomed12 Здравствуйте, уважаемый Коот.
Посмотрите:
http://w... 7.3.2009, 14:09
Коот Спасибо за ответ, дружище Gomed12. Меня смущает то... 7.3.2009, 15:06
gomed12 Коот, представьте себе, что у протяженного анода с... 7.3.2009, 17:10
Коот Так что представлять-то. Заземлителей в виде кольц... 7.3.2009, 18:07
gomed12 В прведенной ссылке http://www.docload.ru/Basesdoc... 9.3.2009, 1:51
Коот Вот уж по-настоящему спасибо, Gomrd12! Честно ... 9.3.2009, 6:19
Leon_Fillips Цитата(gomed12 @ 9.3.2009, 11:58) Получай... 17.9.2016, 10:50
gomed12 Цитатанаибольшая длина измерительного провода може... 9.3.2009, 16:41
EHZ Цитата(gomed12 @ 9.3.2009, 16:41) Что-то ... 27.1.2014, 9:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 7:10 |
|
|
|
|