Можно ли расположить оборудование слаботочных сетей в щитке аварийного освещения, при условии что силовая и слаботочные части будут в отдельных, отгороженных, отсеках щита. Вродебы прямых запретов не нашел, но че-то стремно))).
Пасибо заранее!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 5.3.2009, 13:45
Сообщение #2





Гости






Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочниками.
Дело в том что щиты встраиваются в бетоную шахту (вертикальную),
в шахте все кабелюки, и встраивать в толстые стены кучу маленьких
пердюлек (типа ЩАО и слаботочки) не хотелось, вот и появилась
мысль хотябы их объединить.
Но мучают такие же сомнения как и господина OBONa,
вот и метаюсь не знаю как лучше )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2009, 14:53
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 16:45) *
Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочниками.
Дело в том что щиты встраиваются в бетоную шахту (вертикальную),
в шахте все кабелюки, и встраивать в толстые стены кучу маленьких
пердюлек (типа ЩАО и слаботочки) не хотелось, вот и появилась
мысль хотябы их объединить.
Но мучают такие же сомнения как и господина OBONa,
вот и метаюсь не знаю как лучше )))

Здравствуйте всем.
Мы выдавали задание строителям в проекте на проем где-то 1000-1200мм ширина, 1500-1800мм высотой.(Размер зависит от количества щитов и их габаритов) Паралельно полу два перфошвеллера нижний где-то на 1200 мм от пола для крепления необходимых щитов при помощи вертикальных полос, еще один (третий) перфошвеллер внизу паралельно полу для крепления приходящих кабелей, четвертый перфошвеллер выше щитов для крепления уходящих кабелей. Оставляли место (монтажный проем) для монтажа и обслуживания кабелей в шахте, чтобы монтажник смог попасть в шахту или дотянуться до самого дальнего кабеля с учетом выполнения работ. Весь проем закрывается декоративными съемными панелями и дверцами для доступа к щитам со степенью огнестойкости - на сколько времени (0.5ч?)не помню, боюсь ввести в заблуждение, это была забота строителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 5.3.2009, 15:56
Сообщение #4





Гости






Цитата(OBON @ 5.3.2009, 14:53) *
Оставляли место (монтажный проем) для монтажа и обслуживания кабелей в шахте, чтобы монтажник смог попасть в шахту или дотянуться до самого дальнего кабеля с учетом выполнения работ.

Монтажный проем где? Слева, справа или снизу от щитов?

Цитата(OBON @ 5.3.2009, 14:53) *
Весь проем закрывается декоративными съемными панелями и дверцами для доступа к щитам со степенью огнестойкости - на сколько времени (0.5ч?)не помню, боюсь ввести в заблуждение, это была забота строителей.


Правильно я понял, что щиты закрываются полностью и дверей щитов не видно?
Если да, то когда открываешь декоративные дверцы видишь дырку в стене со всякими конструкциями?

Или я че то не догнал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2009, 18:08
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 18:56) *
Правильно я понял, что щиты закрываются полностью и дверей щитов не видно?
Если да, то когда открываешь декоративные дверцы видишь дырку в стене со всякими конструкциями?

Или я че то не догнал?

Мы делали в проекте именно так. Открываешь декор-дверь, появляются дверцы щитов и то, что не закрыто. Наверно можно еще одну панель из гипсокартона сделать с прорезями для щитов , но мы не заказывали. Съемные панели снимаются только при профилактических или монтажных работах. Если транзитные, входящие и отходящие кабели помещаются на плоскости за щитами, и нет нужды для прохода к другим коммуникациям в глубь шахты, то проход можно и не оставлять. Если транзитных кабелей много, то прокладка кабелей транзитных выполняется по дальней фронтальной стене шахты и по боковым стенам. Тогда по одной из стен надо предусмотреть лестницы-скобы по вертикали для прохода монтажника, сама шахта должна по размерам позволять проход, при этом нужно предусматривать проход (лаз по вертикали) с учетом габаритов других кабельных конструкций, а по ближней вертикальной плоскости прокладывают только кабели установленных на этой отметке щитов. Проход как правило не сложно предусмотреть, прокладывая кабели с одной стороны. Комфортный проход как в дверном проеме не делали, просто лаз. Но это решения в проекте. Как реализовывают по месту монтажники - другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены