Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

САЗУ 670Д , От двух обмоток нет вращения диска

Гость_чаапаев_*
сообщение 20.2.2009, 19:14
Сообщение #1





Гости








Здравствуйте, подскажите в чем баг, при прогоне латром все в норме (цепь А421-0421 и С421-0421) счетчик крутиться, при включении через тт учета нет Амперметр ток кажет, по цепям А421 С421 А422 С422 ток идет счетчик стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_чаапаев_*
сообщение 27.2.2009, 18:33
Сообщение #2





Гости






Проверено на практике если смотреть на верхнюю схему то ток в 0421 должен быть выше чем в с4231 или а421, а на самом деле показывает одинаковый, проверенно несколькими приборами на нескольких КРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.2.2009, 19:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(чаапаев @ 27.2.2009, 17:33) *
Проверено на практике если смотреть на верхнюю схему то ток в 0421 должен быть выше чем в с4231 или а421, а на самом деле показывает одинаковый, проверенно несколькими приборами на нескольких КРУ.

Если токи в обоих фазах и нуле одинаковы, то это значит, что ТТ включены правильно. Если полярность одного из ТТ "вывернута", то в нуле (по схеме - через амперметр) будет протекать ток в 1,73 раза больше. См. картинки. (Я об этом писал в посте №3)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 28.2.2009, 10:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 27.2.2009, 18:54) *
Если токи в обоих фазах и нуле одинаковы, то это значит, что ТТ включены правильно.

Я бы выразился несколько иначе. Напр., "токи в обмотках ТТ и через амперметр одинаковы".
В векторной диаграмме для наглядности лучше было бы применять одно и то же правило, например параллелограмма:

Но в любом случае (правильном и перевёрнутом) геометрическая сумма токов в точке Х будет равна нулю. Кирхгоф... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены