Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Есть ли защита от обрыва провода ВЛ-110кВ и падения его на автостоянку? , обрыв провода ВЛ-110кВ

Гость_Дмитрий Валерьевич_*
сообщение 26.2.2009, 22:51
Сообщение #1





Гости






Есть две опоры 110кВ, между ними автостоянка, в ТУ выданых на эту автостоянку есть пункт защитить от падения провода 110кВ, как эта защита выглядит, и вообще есть ли где нибудь информация???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 26.2.2009, 23:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Дмитрий Валерьевич @ 26.2.2009, 23:51) *
Есть две опоры 110кВ, между ними автостоянка, в ТУ выданых на эту автостоянку есть пункт защитить от падения провода 110кВ, как эта защита выглядит, и вообще есть ли где нибудь информация???


Имеется ввиду защита от механического повреждения АВТО, от упавшего провода ВЛ-110, что маловероятно, но у нас в России все возможно.
Это скорее всего поставить навес, с соблюдением габаритов по высоте; здесь опять нюансы: в охранной зоне ВЛ-110кВ запрещены всякие сооружения без согласования с хозяевами ВЛ.
Строят же гаражи под ВЛ-110, наверное можно договориться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Валерьевич   Есть ли защита от обрыва провода ВЛ-110кВ и падения его на автостоянку?   26.2.2009, 22:51
- - с2н5он   интересно - кто выдал такие ТУ? если не ошибаюсь, ...   26.2.2009, 23:38
- - Дмитрий Валерьевич   Вы живете в россии, тут строят где угодно, а все э...   26.2.2009, 23:42
- - Uran   QUOTE (Дмитрий Валерьевич @ 26.2.2009, 23...   26.2.2009, 23:48
|- - mic61   Цитата(Uran @ 26.2.2009, 22:48) Имеется в...   27.2.2009, 0:07
- - Uran   Я думаю, что в первую очередь защита от механическ...   27.2.2009, 0:19
- - Ретро РЗиА   Мужики, Вы, что все о машинах беспокоитесь, а люди...   27.2.2009, 16:56
- - НАТА ША   делали защиту от падения проводов наземных газопро...   28.2.2009, 7:23
- - АлдарКосе   совершенно согласен. думается, что делается метал...   8.3.2009, 0:02
- - Victorr   Защита может быть только механическая, на ВЛ-110кВ...   11.3.2009, 18:23
- - *_Garik_*   Ооо Victorr Вы сильно ошибаетесь... 110ки делаются...   11.3.2009, 20:50
- - ГостьИгоррр   Victorr, ЦитатаЗащита может быть только механическ...   12.3.2009, 8:58
- - mak   Цитата(Дмитрий Валерьевич @ 26.2.2009, 22...   22.3.2009, 19:04
- - Max_Ti   Ох сомневаюсь я чтобы компания, владелец ВЛ, рекон...   23.3.2009, 10:17
|- - mak   Цитата(Max_Ti @ 23.3.2009, 10:17) при обр...   23.3.2009, 19:28
- - Max_Ti   ЦитатаИ часто вы видели обрыв провода в середине п...   24.3.2009, 8:32
|- - mak   Цитата(Max_Ti @ 24.3.2009, 8:32) -я такое...   24.3.2009, 16:09
- - Max_Ti   Точно, нужно ещё определить возможность гололёдооб...   26.3.2009, 14:56
|- - Uran   QUOTE (Max_Ti @ 26.3.2009, 15:56) Точно, ...   26.3.2009, 15:44
- - Max_Ti   ЦитатаЕсли рядом нет большого водоема, можете не в...   26.3.2009, 16:10
- - Инженерюга   есть инструкция по размещению гпражей стоянок в ох...   5.4.2009, 19:46