Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 31.8.2008, 19:28
Сообщение #1





Гости






1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.2.2009, 7:53
Сообщение #2





Гости






Цитата(электроник1 @ 4.10.2008, 21:58) *
если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет проводящий корпус, в нём более 50 В, он находится на высоте менее 2,5 м. и это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное- то УЗО обязательно. Теперь понятно?


А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 25.2.2009, 8:04
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.2.2009, 7:53) *
А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.)

Согласен. К тому-же ОПС является стационарным приемником, где розетка служит для отключения от сети для ремонта. Для них УЗО допускается не ставить.

По поводу ванны - вообще то надо УЗО 10мА. По крайней мере всегда так ставим - вопросов при сдаче нет. 10мА регламентируется надзором по своим внутренним бумагам со ссылкой на ПУЭ и СНиП..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   Необходимость УЗО   31.8.2008, 19:28
- - c2н5он   1. если не будет розеток и светильник соотв. IP - ...   31.8.2008, 19:45
- - Гость_Олег_*   а достаточный IP - это 44? ACM1-T1VUO, может, кто-...   31.8.2008, 20:04
- - электроник1   1. если в санузле нет розеток и светильники распол...   2.9.2008, 21:07
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 2.9.2008, 22:07) 2. ...   3.10.2008, 11:56
- - push   ACM1-T1VUO - похоже модуль контроля доступа набира...   3.10.2008, 11:36
- - электроник1   1.7.49. Токоведущие части электроустановки не долж...   3.10.2008, 18:36
- - Victor195002   Добрый день. 1. Приборы наиболее известных произво...   4.10.2008, 9:40
- - Олега   электроник1, у Вас привычка выдавать в огромных ко...   4.10.2008, 9:53
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 4.10.2008, 9:53) электрони...   4.10.2008, 16:54
- - Victor195002   Добрый день 2Олега Да, собственно говоря, я ниче...   4.10.2008, 10:11
|- - Олега   Цитата(Victor195002 @ 4.10.2008, 11:11) Д...   4.10.2008, 21:25
- - электроник1   если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет пр...   4.10.2008, 21:58
- - Олега   Что ж тут непонятного. Я бы добавил лишь, что рядо...   4.10.2008, 22:36
- - электроник1   особо опасное оно может быть и не только в ванной,...   4.10.2008, 22:45
- - Олега   Кошмар какой. Ведь и ведро с водой может пролиться...   4.10.2008, 23:00
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(электроник1 @ 4.10.2008, 21:58) ес...   25.2.2009, 7:53
- - andrey357   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.2.2009, 7:53)...   25.2.2009, 8:04