Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Последовательное включение нескольких АВ

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.2.2009, 20:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Возник вопрос по возможности последовательного включения нескольких АВ. К примеру, имеем ГРЩ в доме с вводным АВ (25А) и групповыми по 20 А. Далее после одного из групповых идет еще один РЩ (на значительном удалении от ГРЩ), в котором также стоит вводной АВ (20А) и после него групповые (по 16А). После групповых на 16А кое-где встречаются АВ на 6А для "местной" защиты. Не "вредно" ли такое последовательное включение АВ? Не скажется ли это в плохую сторону на защите в целом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Alex_
сообщение 23.2.2009, 22:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
Сечение питающей линии у Вас очень приличное (если я правильно понял, то нулевой провод того же сечения, что и фазный.)

Да. Раньше до замены на СИП стоял везде А-16.
Цитата
Теперь, что касается моего совета ставить кабель сечением "поболее, с запасом". Я не сторонник "играться" с сечение провода, чтобы ограничить уровень токов К.З. Можно доиграться. И это не простой треп. У меня такая ситуация в доме. На вводе стоит АП 25 А, и при коротком (в розетке) он тупо отсечкой не отключается...

У меня у соседа по даче такая же ситуация. Стоят 2 АЕ 1031 на вводе после счетчика на 16А. По теплу тоже срабатывают, а при КЗ (тупо перемычку в розетки вставляли для проверки) - вообще никак. И ВСЕ, больше ВООБЩЕ никакой защиты. Кстати сказать, ввод у него - АПВ 2,5 квадрата. И ни защиту, ни проводку менять не хочет. Иногда жить рядом страшновато становится... В общем, нафиг эти АЕ. Сколько, кстати, у меня они стояли (благо, в качестве выключателей нагрузки), так никогда и не отключались при КЗ. И когда при проверке сравнивал с теми же ИЭКами категории "С" - тоже не срабатывали на КЗ. Всегда подозрение вызывали. Думал, что автоматы бракованные, а тут раз у них отсечка 12 Iн... Лучше АП-50 поставлю на 3,5 Iн, только вот они бывают 25А и 40А. Жаль, что нет среднего значения.
Цитата
Ставишь АП, номиналом поменьше - вылетает по теплу, а при К.З. - не отключается. Во как ограничены токи К.З.

А АП с какой отсечкой стоит? 10 Iн?
Цитата
Поэтому, все-таки кабель помощнее - IMHO. Да и греться не будет ввод, и потерь напряжения поменьше...

Я тоже такого мнения.
Спасибо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Последовательное включение нескольких АВ   21.2.2009, 20:42
- - ez81   Соблюдая селективность защиты с головы вниз по ум...   21.2.2009, 22:50
|- - mic61   Цитата(ez81 @ 21.2.2009, 21:50) Соблюдая ...   21.2.2009, 23:07
- - Гость_Александр_*   Благодарю за ответы! Думаю, как лучше организ...   22.2.2009, 20:11
|- - mic61   Вопрос достаточно сложный, повторюсь. Не занимался...   22.2.2009, 22:41
- - Олега   Александру. АЕ2036 имеет уставку эл.магн.расцепите...   23.2.2009, 1:30
|- - Олега   Цитата(Олега @ 23.2.2009, 1:30) На моське...   25.2.2009, 3:47
- - ez81   Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте т...   23.2.2009, 1:33
- - Гость_Александр_*   ОписАлся я, АЕ 2046 или АЕ 2046М-10р хотел взять. ...   23.2.2009, 11:20
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 11...   23.2.2009, 13:53
|- - mic61   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 10...   23.2.2009, 21:35
|- - Олега   Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 21:35) .. 600.....   23.2.2009, 22:50
|- - mic61   Цитата(Олега @ 23.2.2009, 21:50) ...Об ум...   23.2.2009, 23:51
- - gomed12   Цитата...групповыми по 20 А. ... идет еще один РЩ ...   23.2.2009, 11:31
- - _Alex_   Всем большое спасибо за помощь! Цитата1.Все на...   23.2.2009, 18:10
- - _Alex_   ЦитатаСечение питающей линии у Вас очень приличное...   23.2.2009, 22:16
- - _Alex_   В общем, купил я сегодня АП 50Б 2МТ на 25А с устав...   24.2.2009, 12:43
- - _Alex_   Хм, интересно, ИЭК поменял внешний вид своих АВ, и...   24.2.2009, 21:14
- - Олега   Alex, что-то Вы невнимательны жутко. Или к слову ...   25.2.2009, 0:00
|- - mic61   Alex, накропали б, что-ли, схемку с указанием сече...   25.2.2009, 0:28
- - Олега   УХЛ у них один - 4. Исключительно для внутридомово...   25.2.2009, 1:22
- - _Alex_   Цитата(Олега)Alex, что-то Вы невнимательны жутко. ...   25.2.2009, 17:33
- - _Alex_   Хотя посчитал, у С16 верхний предел - 160А, а у С2...   25.2.2009, 18:22
- - Олега   1.Сначала разговор был о С32 в голове. С переход...   25.2.2009, 18:55
- - _Alex_   Цитата1.Сначала разговор был о С32 в голове. АП-50...   25.2.2009, 20:32
|- - mic61   Alex, я немного не понял, у Вас трехфазный ввод? Т...   26.2.2009, 0:05
- - Олега   Проводки везде по три, счетчик однофазный. ...   26.2.2009, 2:29
|- - mic61   Цитата(Олега @ 26.2.2009, 1:29) Проводки ...   26.2.2009, 12:27
- - Олега   АВ4 и 5 можно убрать, там ВН. Полезно было бы лини...   26.2.2009, 12:45
|- - mic61   Цитата(Олега @ 26.2.2009, 11:45) mic61, н...   26.2.2009, 18:08
- - _Alex_   Цитата(mic61)Alex, я немного не понял, у Вас трехф...   26.2.2009, 18:31
|- - mic61   Ну вот, прикинул токи короткого. Только надо учест...   26.2.2009, 20:21
|- - Олега   Цитата(_Alex_ @ 26.2.2009, 18:31) 1. То е...   27.2.2009, 12:01
- - _Alex_   mic61, ценная информация, большое спасибо! То ...   26.2.2009, 21:27
- - _Alex_   Цитата1. После СИПа не вредно бы выполнить разделе...   27.2.2009, 15:41
- - Олега   Разветвление разумеется до вводного АВ. ТТ в жилых...   27.2.2009, 18:19
- - _Alex_   Олега, спасибо, успокоили Вспомнил еще про реакт...   27.2.2009, 20:01
- - _Alex_   mic61, а сильно ли изменятся токи КЗ, если от опор...   8.3.2009, 21:08
|- - mic61   Цитата(_Alex_ @ 8.3.2009, 20:08) mic61, а...   10.3.2009, 22:15
- - Олега   А для ответвления СИПом норма в 16мм2 не действите...   10.3.2009, 23:38
- - _Alex_   mic61, спасибо, значит, АВ на 40 А с отсечкой 400А...   12.3.2009, 17:04