Последовательное включение нескольких АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Последовательное включение нескольких АВ |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
21.2.2009, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Возник вопрос по возможности последовательного включения нескольких АВ. К примеру, имеем ГРЩ в доме с вводным АВ (25А) и групповыми по 20 А. Далее после одного из групповых идет еще один РЩ (на значительном удалении от ГРЩ), в котором также стоит вводной АВ (20А) и после него групповые (по 16А). После групповых на 16А кое-где встречаются АВ на 6А для "местной" защиты. Не "вредно" ли такое последовательное включение АВ? Не скажется ли это в плохую сторону на защите в целом?
|
|
|
![]() |
23.2.2009, 22:16
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Цитата Сечение питающей линии у Вас очень приличное (если я правильно понял, то нулевой провод того же сечения, что и фазный.) Да. Раньше до замены на СИП стоял везде А-16. Цитата Теперь, что касается моего совета ставить кабель сечением "поболее, с запасом". Я не сторонник "играться" с сечение провода, чтобы ограничить уровень токов К.З. Можно доиграться. И это не простой треп. У меня такая ситуация в доме. На вводе стоит АП 25 А, и при коротком (в розетке) он тупо отсечкой не отключается... У меня у соседа по даче такая же ситуация. Стоят 2 АЕ 1031 на вводе после счетчика на 16А. По теплу тоже срабатывают, а при КЗ (тупо перемычку в розетки вставляли для проверки) - вообще никак. И ВСЕ, больше ВООБЩЕ никакой защиты. Кстати сказать, ввод у него - АПВ 2,5 квадрата. И ни защиту, ни проводку менять не хочет. Иногда жить рядом страшновато становится... В общем, нафиг эти АЕ. Сколько, кстати, у меня они стояли (благо, в качестве выключателей нагрузки), так никогда и не отключались при КЗ. И когда при проверке сравнивал с теми же ИЭКами категории "С" - тоже не срабатывали на КЗ. Всегда подозрение вызывали. Думал, что автоматы бракованные, а тут раз у них отсечка 12 Iн... Лучше АП-50 поставлю на 3,5 Iн, только вот они бывают 25А и 40А. Жаль, что нет среднего значения. Цитата Ставишь АП, номиналом поменьше - вылетает по теплу, а при К.З. - не отключается. Во как ограничены токи К.З. А АП с какой отсечкой стоит? 10 Iн? Цитата Поэтому, все-таки кабель помощнее - IMHO. Да и греться не будет ввод, и потерь напряжения поменьше... Я тоже такого мнения. Спасибо |
|
|
Гость_Александр_* Последовательное включение нескольких АВ 21.2.2009, 20:42
ez81 Соблюдая селективность защиты с головы вниз по ум... 21.2.2009, 22:50
mic61 Цитата(ez81 @ 21.2.2009, 21:50) Соблюдая ... 21.2.2009, 23:07
Гость_Александр_* Благодарю за ответы!
Думаю, как лучше организ... 22.2.2009, 20:11
mic61 Вопрос достаточно сложный, повторюсь. Не занимался... 22.2.2009, 22:41
Олега Александру.
АЕ2036 имеет уставку эл.магн.расцепите... 23.2.2009, 1:30
Олега Цитата(Олега @ 23.2.2009, 1:30) На моське... 25.2.2009, 3:47
ez81 Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте т... 23.2.2009, 1:33
Гость_Александр_* ОписАлся я, АЕ 2046 или АЕ 2046М-10р хотел взять. ... 23.2.2009, 11:20
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 11... 23.2.2009, 13:53
mic61 Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 10... 23.2.2009, 21:35
Олега Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 21:35) .. 600..... 23.2.2009, 22:50
mic61 Цитата(Олега @ 23.2.2009, 21:50) ...Об ум... 23.2.2009, 23:51
gomed12 Цитата...групповыми по 20 А. ... идет еще один РЩ ... 23.2.2009, 11:31
_Alex_ Всем большое спасибо за помощь!
Цитата1.Все на... 23.2.2009, 18:10
_Alex_ В общем, купил я сегодня АП 50Б 2МТ на 25А с устав... 24.2.2009, 12:43
_Alex_ Хм, интересно, ИЭК поменял внешний вид своих АВ, и... 24.2.2009, 21:14
Олега Alex, что-то Вы невнимательны жутко. Или к слову ... 25.2.2009, 0:00
mic61 Alex, накропали б, что-ли, схемку с указанием сече... 25.2.2009, 0:28
Олега УХЛ у них один - 4. Исключительно для внутридомово... 25.2.2009, 1:22
_Alex_ Цитата(Олега)Alex, что-то Вы невнимательны жутко. ... 25.2.2009, 17:33
_Alex_ Хотя посчитал, у С16 верхний предел - 160А, а у С2... 25.2.2009, 18:22
Олега 1.Сначала разговор был о С32 в голове.
С переход... 25.2.2009, 18:55
_Alex_ Цитата1.Сначала разговор был о С32 в голове.
АП-50... 25.2.2009, 20:32
mic61 Alex, я немного не понял, у Вас трехфазный ввод? Т... 26.2.2009, 0:05
Олега Проводки везде по три, счетчик однофазный.
... 26.2.2009, 2:29
mic61 Цитата(Олега @ 26.2.2009, 1:29) Проводки ... 26.2.2009, 12:27
Олега АВ4 и 5 можно убрать, там ВН.
Полезно было бы лини... 26.2.2009, 12:45
mic61 Цитата(Олега @ 26.2.2009, 11:45) mic61, н... 26.2.2009, 18:08
_Alex_ Цитата(mic61)Alex, я немного не понял, у Вас трехф... 26.2.2009, 18:31
mic61 Ну вот, прикинул токи короткого. Только надо учест... 26.2.2009, 20:21
Олега Цитата(_Alex_ @ 26.2.2009, 18:31) 1. То е... 27.2.2009, 12:01
_Alex_ mic61, ценная информация, большое спасибо! То ... 26.2.2009, 21:27
_Alex_ Цитата1. После СИПа не вредно бы выполнить разделе... 27.2.2009, 15:41
Олега Разветвление разумеется до вводного АВ.
ТТ в жилых... 27.2.2009, 18:19
_Alex_ Олега, спасибо, успокоили Вспомнил еще про реакт... 27.2.2009, 20:01
_Alex_ mic61, а сильно ли изменятся токи КЗ, если от опор... 8.3.2009, 21:08
mic61 Цитата(_Alex_ @ 8.3.2009, 20:08) mic61, а... 10.3.2009, 22:15
Олега А для ответвления СИПом норма в 16мм2 не действите... 10.3.2009, 23:38
_Alex_ mic61, спасибо, значит, АВ на 40 А с отсечкой 400А... 12.3.2009, 17:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:13 |
|
|
|
|