Здравствуйте! Возник вопрос по возможности последовательного включения нескольких АВ. К примеру, имеем ГРЩ в доме с вводным АВ (25А) и групповыми по 20 А. Далее после одного из групповых идет еще один РЩ (на значительном удалении от ГРЩ), в котором также стоит вводной АВ (20А) и после него групповые (по 16А). После групповых на 16А кое-где встречаются АВ на 6А для "местной" защиты. Не "вредно" ли такое последовательное включение АВ? Не скажется ли это в плохую сторону на защите в целом?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
23.2.2009, 11:20
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ОписАлся я, АЕ 2046 или АЕ 2046М-10р хотел взять. Поначалу мне "понравился" ВА 51-25, но жаль, что у него максимум только 25 А.
mic61, Тр-р ТСМА 100/10, от ТП до дома идет СИП 1х54,6 + 3х54,6 около 200 м, затем от ВЛ к дому идет СИП 2х16, там что-то около 10 метров. СИП алюминиевый (понимаю, что стандарт, просто как-то видел один раз медный в продаже) Хотя, возможно, мои опасения по поводу несрабатывания защиты в этом случае напрасны. Цитата В Вашем скромном диапазоне на вводе поставил бы (на вскидку) С32, после счетчика - В16 и С20. Вводной в меньшем щите ни к чему, замените на выключатель нагрузки. Групповые В16 на розетки и В10 на освещение. Олега, а С32 сработает нормально, к примеру, при КЗ сразу после него? С учетом моей ВЛ и тр-ра в ТП? К тому же, при КЗ, к примеру, в счетчике (мало ли что, молния ударит куда-нибудь а счетчик ЦЭ 6807Б1 - электронный) автомат успеет разорвать цепь, чтобы дуга там не "съела" все на свете, и чтобы там горение не началось? Вводной в меньшем щите хотел поставить, чтобы ограничить суммарный ток групп (20А). При этом группы не всегда будут все "работать" на полную мощность. Кстати говоря, а почему лучше именно В16 и С20 ставить после счетчика? Нельзя ли будет поставить С16 и В20 (В25) ? Цитата В частности 50-ти метровый 3х16 замените на медь 3Х2,5 (при АВ С20). Кабель уж больно хороший, да и менять сейчас пока нет возможности. Или его лучше не использовать при токах > 20А ? Цитата Аналогично не завышайте в группах, освещение больше 1,5 не прокладывайте. После второго щита (который после кабеля) идет ветка на мастерскую медь ПВ-3 4 квадрата. Но на эту ветку хотелось бы поставить пока С16. По трассе расстояние от этого щита до мастерской около 15 метров. Цитата В группах рекомендуется применять современные токоограничивающие АВ (быстродействующие). На моське лица таких автоматов в квадратике циферка, чаще 3, чем меньше, тем лучше. Вот во втором щите у меня как раз такие и стоят, ИЭКи. Цитата В голове примените АВ в литом корпусе. Как раз АЕ2036 может сгодиться (после подсчета тока КЗ). Правда максимальное сечение подключаемых проводников, если не ошибаюсь, 6мм2, а на вводе АПВ10. Посмотрел, он до 25А. Возьмите другой, если КЗ больше 384А насчитаете (+ разброс). А если АЕ 2046? На 31,5 А? 40А, думаю, будет уже большим перебором. Цитата Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте тип В у них 5 кратная отсечка (считаем по максималке) Ежели у вас на даче новая проводка и сопротивление изоляции в норме то особо переживать не стоит касаемо КЗ. ez81, у всех АЕ тип Д? Проводка новая, вот прикупил ПВ-3 6 квадрат на фидер 25А (вторая ветка которая), хотел по весне ставить. Вот и думаю, как лучше организовать защиту. |
|
|
23.2.2009, 21:35
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
mic61, Тр-р ТСМА 100/10, от ТП до дома идет СИП 1х54,6 + 3х54,6 около 200 м, затем от ВЛ к дому идет СИП 2х16, там что-то около 10 метров. СИП алюминиевый... Хотя, возможно, мои опасения по поводу несрабатывания защиты в этом случае напрасны. Видимо, в Вашем случае опасения действительно напрасны. Я прикинул ток однофазного короткого на вводе Вашего дома ( в конце отпайки 10 м 2*16 мм.кв, по Вашим и справочным данным) I(1) = 600...650 А. Сечение питающей линии у Вас очень приличное (если я правильно понял, то нулевой провод того же сечения, что и фазный.) Вообще-то расчетный ток получается несколько побольше, но я попытался учесть ток нагрузки других потребителей. ...а С32 сработает нормально, к примеру, при КЗ сразу после него? С учетом моей ВЛ и тр-ра в ТП? К тому же, при КЗ, к примеру, в счетчике (мало ли что, молния ударит куда-нибудь а счетчик ЦЭ 6807Б1 - электронный) автомат успеет разорвать цепь, чтобы дуга там не "съела" все на свете, и чтобы там горение не началось? Вот этот вышеуказанный ток и должен отключаться Вашим С32. Ну не занимаюсь я этими автоматами, и ничего сказать не могу об его отключающей способности. Пусть подскажут более знающие... Теперь, что касается моего совета ставить кабель сечением "поболее, с запасом". Я не сторонник "играться" с сечение провода, чтобы ограничить уровень токов К.З. Можно доиграться. И это не простой треп. У меня такая ситуация в доме. На вводе стоит АП 25 А, и при коротком (в розетке) он тупо отсечкой не отключается... Ввод в дом сделан Аl квадрат 10, нагрузка - как и в любом теперешнем доме (котел, чайник, калорифер, телек, комп...) Ставишь АП, номиналом поменьше - вылетает по теплу, а при К.З. - не отключается. Во как ограничены токи К.З. ! Т.е. извечная борьба чувствительности с селективностью... Поэтому, все-таки кабель помощнее - IMHO. Да и греться не будет ввод, и потерь напряжения поменьше... Вообще - тема интересная. Пришлось кое-что почитать, кое-что вспомнить (даже то, чего и не знал -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_Александр_* Последовательное включение нескольких АВ 21.2.2009, 20:42
ez81 Соблюдая селективность защиты с головы вниз по ум... 21.2.2009, 22:50
mic61 Цитата(ez81 @ 21.2.2009, 21:50) Соблюдая ... 21.2.2009, 23:07
Гость_Александр_* Благодарю за ответы!
Думаю, как лучше организ... 22.2.2009, 20:11
mic61 Вопрос достаточно сложный, повторюсь. Не занимался... 22.2.2009, 22:41
Олега Александру.
АЕ2036 имеет уставку эл.магн.расцепите... 23.2.2009, 1:30
Олега Цитата(Олега @ 23.2.2009, 1:30) На моське... 25.2.2009, 3:47
ez81 Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте т... 23.2.2009, 1:33
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 11... 23.2.2009, 13:53
Олега Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 21:35) .. 600..... 23.2.2009, 22:50
mic61 Цитата(Олега @ 23.2.2009, 21:50) ...Об ум... 23.2.2009, 23:51
gomed12 Цитата...групповыми по 20 А. ... идет еще один РЩ ... 23.2.2009, 11:31
_Alex_ Всем большое спасибо за помощь!
Цитата1.Все на... 23.2.2009, 18:10
_Alex_ ЦитатаСечение питающей линии у Вас очень приличное... 23.2.2009, 22:16
_Alex_ В общем, купил я сегодня АП 50Б 2МТ на 25А с устав... 24.2.2009, 12:43
_Alex_ Хм, интересно, ИЭК поменял внешний вид своих АВ, и... 24.2.2009, 21:14
Олега Alex, что-то Вы невнимательны жутко. Или к слову ... 25.2.2009, 0:00
mic61 Alex, накропали б, что-ли, схемку с указанием сече... 25.2.2009, 0:28
Олега УХЛ у них один - 4. Исключительно для внутридомово... 25.2.2009, 1:22
_Alex_ Цитата(Олега)Alex, что-то Вы невнимательны жутко. ... 25.2.2009, 17:33
_Alex_ Хотя посчитал, у С16 верхний предел - 160А, а у С2... 25.2.2009, 18:22
Олега 1.Сначала разговор был о С32 в голове.
С переход... 25.2.2009, 18:55
_Alex_ Цитата1.Сначала разговор был о С32 в голове.
АП-50... 25.2.2009, 20:32
mic61 Alex, я немного не понял, у Вас трехфазный ввод? Т... 26.2.2009, 0:05
Олега Проводки везде по три, счетчик однофазный.
... 26.2.2009, 2:29
mic61 Цитата(Олега @ 26.2.2009, 1:29) Проводки ... 26.2.2009, 12:27
Олега АВ4 и 5 можно убрать, там ВН.
Полезно было бы лини... 26.2.2009, 12:45
mic61 Цитата(Олега @ 26.2.2009, 11:45) mic61, н... 26.2.2009, 18:08
_Alex_ Цитата(mic61)Alex, я немного не понял, у Вас трехф... 26.2.2009, 18:31
mic61 Ну вот, прикинул токи короткого. Только надо учест... 26.2.2009, 20:21
Олега Цитата(_Alex_ @ 26.2.2009, 18:31) 1. То е... 27.2.2009, 12:01
_Alex_ mic61, ценная информация, большое спасибо! То ... 26.2.2009, 21:27
_Alex_ Цитата1. После СИПа не вредно бы выполнить разделе... 27.2.2009, 15:41
Олега Разветвление разумеется до вводного АВ.
ТТ в жилых... 27.2.2009, 18:19
_Alex_ Олега, спасибо, успокоили Вспомнил еще про реакт... 27.2.2009, 20:01
_Alex_ mic61, а сильно ли изменятся токи КЗ, если от опор... 8.3.2009, 21:08
mic61 Цитата(_Alex_ @ 8.3.2009, 20:08) mic61, а... 10.3.2009, 22:15
Олега А для ответвления СИПом норма в 16мм2 не действите... 10.3.2009, 23:38
_Alex_ mic61, спасибо, значит, АВ на 40 А с отсечкой 400А... 12.3.2009, 17:04![]() ![]() ![]() |
|