Здравствуйте!
У меня следующий вопрос - нашему садовому товариществу выделена мощность 800 кВТ. Из этих 800 кВТ председатель продала членам нашего товарищества более 1800 кВТ и продолжает продавать. Законно ли это? Существует ли документ, регламентирующий какой объем энергии из выделенной подлежит распределению? Причем продают либо по 4, либо по 8, либо по 20-40 кВт на участок. Не приведут ли действия председателя к тому, что в домах с 4 кВт нельзя будет чайник вскипятить? Заранее благодарю |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Здравствуйте! 800 кВт - расчетная мощность (Рр), 1800 кВт - установленная мощность (Ру). Рр=Кс*Ру, где Кс - коэффициент спроса, 0<Кс<=1. Так что в принципе это допустимо. Кс при этом равен 800/1800=0,44. В СП21-110-2003 есть таблица 6.1 "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру". Смотрим строку "Летние домики на участках садовых товариществ". Для одного домика расчетная мощность составляет 4 кВт, для 100 домиков - 0,61 кВт/домик * 100 домиков = 61 кВт. Если считать установленную мощность, как 4*100=400 кВт, то Кс=61/400=0,15. Так что Ваш коэффициент спроса 0,44 еще не самый маленький.У меня следующий вопрос - нашему садовому товариществу выделена мощность 800 кВТ. Из этих 800 кВТ председатель продала членам нашего товарищества более 1800 кВТ и продолжает продавать. Законно ли это? Существует ли документ, регламентирующий какой объем энергии из выделенной подлежит распределению? Не встречал.Причем продают либо по 4, либо по 8, либо по 20-40 кВт на участок. Не приведут ли действия председателя к тому, что в домах с 4 кВт нельзя будет чайник вскипятить? Это запросто, т.к. зависит не только от нагрузки, но и от сечения проводов воздушной линии 0,4 кВ (ВЛ), и от протяженности этой самой линии, и от равномерности распределения домиков по фазам, подключенных к данной ВЛ (имеется ввиду большие потери напряжения в линии). Если Вам не повезет, и Ваш домик будет находится в конце линии, то и лампочка будет тускло гореть, и чайник раскочегарить не получится. Справка: т.к. мощность пропорциональна квадрату напряжения, то потери напряжения в линии на 10% приведут к падению мощности на [1-(1-0,1)^2]*100=19%. Другими словами, на Ваше садовое товарищество должен быть выполнен проект электроснабжения. В нем все вопросы учитываются. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 22.2.2009, 13:56 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для одного домика расчетная мощность составляет 4 кВт .. Интересно, как теоретически насчитать такую расчетную мощность (и не в кВА ли?), если проданая г-ну владельцу составляет 20-40 кВА. Г-н владелец искренне считает (и он прав), что платит не за установленную мощность, а за расчетную, с установкой соответствующего АВ на вводе. Все циферки усредненных подсчетов имеют смысл только при ограничении потолка для единичного потребителя. Согласен с OBON: "Но не КОТТЕДЖЕЙ с повышенной комфортностью. Для них расчет отдельный." Деятельного председателя неплохо б зафиксировать за шкирятник и испросить предоставление расчета нагрузок. Причем по всем веткам, с учетом падений и потерь. И потом, у дяденьки (или правления) есть лицензия на продажу этого продукта? Да и без этого: мощность выделеная СТ и оборудование - есть общественное достояние всего СТ. У всех владельцев участков д.б. равная возможность использования энергии. Если председатель осчасливит 10-20 богатеев, все остальные попадают на подсос. Казенный дом по данному председателю скучает. Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2009, 13:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2009 Пользователь №: 13536 ![]() |
Интересно, как теоретически насчитать такую расчетную мощность (и не в кВА ли?), если проданая г-ну владельцу составляет 20-40 кВА. Г-н владелец искренне считает (и он прав), что платит не за установленную мощность, а за расчетную, с установкой соответствующего АВ на вводе. Все циферки усредненных подсчетов имеют смысл только при ограничении потолка для единичного потребителя. Согласен с OBON: "Но не КОТТЕДЖЕЙ с повышенной комфортностью. Для них расчет отдельный." Деятельного председателя неплохо б зафиксировать за шкирятник и испросить предоставление расчета нагрузок. Причем по всем веткам, с учетом падений и потерь. И потом, у дяденьки (или правления) есть лицензия на продажу этого продукта? Да и без этого: мощность выделеная СТ и оборудование - есть общественное достояние всего СТ. У всех владельцев участков д.б. равная возможность использования энергии. Если председатель осчасливит 10-20 богатеев, все остальные попадают на подсос. Казенный дом по данному председателю скучает. Вот и мне тоже интересно, что каждый платил за выделенную ему мощность, которая прописана в договоре. К примеру я платил за 8 кВТ, но учитывая действия председателя в часы пик я не получу и половину. Учитывая коэффиценты одновременности и объем нашей мощности наш председатель будет еще долго торговать "воздух" а у нас будет падать мощность. Правильно ли вообще учитывать эти коэффициенты, если в договоре фиксировано прописана мощность? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Вот и мне тоже интересно, что каждый платил за выделенную ему мощность, которая прописана в договоре. К примеру я платил за 8 кВТ, но учитывая действия председателя в часы пик я не получу и половину. Учитывая коэффиценты одновременности и объем нашей мощности наш председатель будет еще долго торговать "воздух" а у нас будет падать мощность. Правильно ли вообще учитывать эти коэффициенты, если в договоре фиксировано прописана мощность? Здравствуйте всем. Вот поэтому расчет и необходим, чтобы определить максимально возможное количество подключений по расчетной мощности и для того чтобы все заплатившие не пострадали от недопустимого падения напряжения и недостатка электроэнергии. (Тоесть не превысить выделенный лимит мощности) Без расчета - трудно угадать превысила Председатель Ваш лимит по электроэнергии или нет. Если расчет выполнить согласно нормативным материалам, и потом придерживаться расчетам, проблем не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если расчет выполнить согласно нормативным материалам, и потом придерживаться расчетам, проблем не будет. Тут дело принципа. На каком основании нужно "потом придерживаться расчетам"? Кто первый, тот и рад? Предлагаете узаконить разбой (прихватизацию)? У сообщества могут быть другие виды на использование своих мощностей, даже если сейчас некая часть и не востребована. Потребление неуклонно растет у всех. И вобще это не правильно задним числом перепроверять расчетами действия председателя. Это не единичный даже случай, процесс продолжается стабильно (возможна личная заинтересованность?) и "придерживаться" достигнутого женщина не будет. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |