генераторы и сеть , параллельная работа генератора с сетью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
генераторы и сеть , параллельная работа генератора с сетью |
22.2.2009, 20:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 |
Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях?
Сообщение отредактировал SLS - 22.2.2009, 20:19 |
|
|
![]() |
22.2.2009, 21:07
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 |
Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится?
|
|
|
22.2.2009, 21:54
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится? Так Вы хотите выдавать в энергосистему электроэнергию от своего генератора (и получать за это деньги)? Или использовать его, в качестве автономного источника энергоснабжения? В первом случае Вы столкнетесь с огромной массой проблем, в основном, НЕ технического характера. Фактически, это означает, что Вы хотите выйти на энергорынок, а это - бумаги-бумаги-бумаги, и деньги-деньги-деньги. Для начала - за лицензию, и далее - много и везьде... Ну, а проблемы защиты и автоматики- решаемы. Уж сейчас хватает устройств такого типа и на основе электормеханики, и на основе микропроцессоров. Во втором случае - законодательство не имеет ничего против Вашего автономного электроснабжения. Необходимо только обеспечить именно то, о чем Вы говорили - невозможность подачи напряжения от Вашего генератора во внешнюю сеть с помощью автоматических выключателей по стороне НН или ВН (смотря кому принадлежит ТП) при включении генератора. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
SLS генераторы и сеть 22.2.2009, 20:08
Dmitry_G Конкретизируйте вопрос. Какого генератора и в како... 22.2.2009, 20:27
SLS использовать его, конечно же, в качестве автономно... 22.2.2009, 22:24
mic61 Цитата(SLS @ 22.2.2009, 21:24) использова... 22.2.2009, 22:52
doro Цитата(mic61 @ 22.2.2009, 22:52) ... Или ... 23.2.2009, 20:41
SLS Граница раздела по нзкой стороне. Спасибо за ссылк... 23.2.2009, 10:11
SLS Спасибо! Но это не бытовой генератор (1МВт) и ... 23.2.2009, 21:46
mic61 А у Вас, что - потребитель Особой категории? Почем... 23.2.2009, 22:28
gomed12 Не понятен режим работы Г, параллельная работа это... 23.2.2009, 22:47
mic61 Покопался в ПТЭ. Вот выдержка:
"... 3.3.7. ... 23.2.2009, 22:56
SLS Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 22:28) А у Вас,... 24.2.2009, 19:01
Anatoli а как же в аварийной ситуации запускать генератор ... 15.4.2009, 22:27![]() ![]() ![]() |
|