Здравствуйте!
У меня следующий вопрос - нашему садовому товариществу выделена мощность 800 кВТ. Из этих 800 кВТ председатель продала членам нашего товарищества более 1800 кВТ и продолжает продавать. Законно ли это? Существует ли документ, регламентирующий какой объем энергии из выделенной подлежит распределению? Причем продают либо по 4, либо по 8, либо по 20-40 кВт на участок. Не приведут ли действия председателя к тому, что в домах с 4 кВт нельзя будет чайник вскипятить? Заранее благодарю |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2009 Пользователь №: 13536 ![]() |
Здравствуйте Всем! В Вашем случае расход электроэнергии зависит от методики расчета, который принят для Вашего случая. Для домиков на участках садоводческих товариществ, если у Вас около 400 домиков, то по РД 34.20.185-94 таб.2.1.1. п.3 для 400 домиков удельная расчетная нагрузка на 1 домик = 0,54кВт. На 400 домов Рр=0,54*400=216 кВт. А у Вас выделенная расчетная мощность – 800кВт. Это для дачных домов очень большая выделенная мощность. Чтобы превысить выделенный лимит в 800кВт, нужно около 1800 дачных домов. Но не КОТТЕДЖЕЙ с повышенной комфортностью. Для них расчет отдельный. Ваш председатель либо очень грамотный товарищ в вопросе электроснабжения, или беспредельщик, которому случаянно повезло с выделенной мощностью, которую он раздает направо и налево. А те, кто выделил такую мощность для дачных участков, похоже просчитались, на уровне дилетантов. Мнение сугубо личное, критика и поправки принимаются с вниманием и благодарностью. Вот, а как же тогда правильно расчитать, если больше половины садовых домиков является котеджами повышенной комфортности с обогревом, басейном и прочими радостями? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Вот, а как же тогда правильно расчитать, если больше половины садовых домиков является котеджами повышенной комфортности с обогревом, басейном и прочими радостями? Этот расчет должен сделать проектировщик, с учетом распределительных сетей питания дачного массива. Предполагаю, на Ваш дачный участок запроектирован ТП на 1000кВА, скорее всего на 1600кВА. либо 2 х 630кВА. Для 2-трансформаторного и 1-трансформаторного расчет может немного отличаться, в зависимости от распределения нагрузки и распределительной сети. Предполагаю категорию эл.снаб - 3. Для 1-тр. ТП - выполнить предварительный расчет на шинах 0,4кВ. Для дачных домиков и для коттеджей отдельно. Затем суммировать с коэф. несовпадения 0,8 "Рр.мах +Рр.меньшего*0.8" Расчет предлагаю проводить согласно РД 34.20.185-94. Лучше отдать проектировщику, который будет проектировать Ваши внутриплощадочные сети 0,4кВ. С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |