У меня такайа проблемма имееццо насос , двигатель двускоросной 11kW, с номеналом 21,5А .
При переключении с звезды на треугольнек выбивает максималку с уставкой на 25А . Уставка релюхи времени 3сек, увеличил на 6 - непомогает. Отрубаю звезду пуская сразу на треугольнек проблемм никаких. Померял ток - гдето всреднем 23.2А. Что за хрень твориццо? |
|
|
![]() |
4.2.2006, 8:55
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Господин Скотоложец!!!! У вас очень стильный псевдоним! Да, сейчас это модно в европе?!!!
Выдержку времени торогать не надо- она свою функцию выполняет- отстраивает уставку от пусковых токов. К моменту истечения 3 сек пусковой ток (скорее всего) уже сошел на нет. И ток в движке практически равен номиналу. Через 6 сек будет то-же самое и через 20 сек. и т.д. А вот уставку по току покрутить не помешает. Вы, господин Скотоложец, говорите, что она равна 25 А? Попробуйте ее чуть-чуть увеличить, поставить ампер 30-35. При этом выдержку времени оставте как и была 3 сек. Бросок тока в эл. двигателе при данном переключении может быть вызван 2 причинами: 1. Не отключение(запаздывание отключения) контактора звезды при переходе на треуг. (думаю, что маловероятная причина, в подобных схемах применяются электрические и механические блокировки от одновременного включения 2-х контакторов, да и последствия бы прочие появились, кроме отключения автомата. 2.В момент перехода со звезды на треуг. есть малый промежуток времени, когда двигатель вращается по инерции, т.е. двигатель во время действия контакторов просто не поддключен к сети. В это малое время происходит торможение ротора за счет момента (нагрузки) на валу ЭД. К моменту подключения котактора треугольника скорость ротора уже несколько меньше номинальной что и создает новый бросок пускового тока, только теперь уже в треугольнике. Величина этого тока много меньше "настоящего" пускового тока, когда скорость ротора равно нулю (момент пуска ЭД)., однако больше чем Iном. электродвигателя. Возможно, причина в этом. |
|
|
Скотоложец проблемма с переключением звезда/треугольнек 18.10.2005, 20:57
Гость Не изменилась ли нагрузка на двигатель (Момент соп... 19.10.2005, 16:54
Viktor2004 Если схема переключения собрана на отдельных конта... 19.10.2005, 23:16
andrey357 если двигатель двухскоростной (асинхронный) - то э... 20.10.2005, 12:51
ВЛАД проблемма с переключением звезда/треугольнек 23.12.2005, 3:01
ВЛАД проблемма с переключением звезда/треугольнек 23.12.2005, 3:11
zendo057 Цитата(ВЛАД @ 23.12.2005, 3:11) P.S. А по... 1.11.2017, 22:51
Гость_Александр_* Цитата(Коот @ 4.2.2006, 8:55) Господин Ск... 30.10.2017, 9:25
andrey357 ЦитатаПочему, г-н "andrey357". Треугольник – малая... 8.2.2006, 7:02
Коот Цитата(andrey357)ЦитатаПочему, г-н "andrey357". Тр... 8.2.2006, 18:59
Viktor2004 Цитата(andrey357)ЦитатаПочему, г-н "andrey357". Тр... 9.2.2006, 13:45
Костян челябинский Судя по симптомам, в треугольнике у них пропадает ... 30.10.2017, 14:12
moshkarow не правильно собран треугольник 1.11.2017, 18:45
rosck Добрый вечер. Методом проб и ошибок, удалось выясн... 27.6.2023, 20:12
eugevict Цитата(rosck @ 27.6.2023, 20:12) Добрый в... 27.6.2023, 20:25
rosck Цитата(eugevict @ 27.6.2023, 20:25) А как... 28.6.2023, 5:38
eugevict Цитата(rosck @ 28.6.2023, 5:38) Как убрал... 28.6.2023, 10:26
rosck Это не связано с оборотами, двигатель за 2 сек не ... 28.6.2023, 19:37
eugevict Цитата(rosck @ 28.6.2023, 19:37) Это не с... 28.6.2023, 21:01![]() ![]() ![]() |
|