Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание силового трансформатора , Соединение обмоток

ez81
сообщение 17.2.2009, 23:49
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 21.2.2009, 22:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к. проект попал ко мне спустя полгода после экспертизы на момент приемо-сдаточных испытаний ,заказчик не обращал на это внимания. Итог трансы не соответствуют проектным.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.2.2009, 23:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1561
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформаторы, или делать повторную экспертизу. Второе, конечно, дешевле.
Замена группы трансформатора - не сталкивался с таким. Y/Y - 0 применяется в схемах с.н. электростанций (если мне не изменяет склероз.)
PS А Ваш проект - это совершенно новый объект? Или это - какя-то реконструкция (добавление) существующей сети?

Сообщение отредактировал mic61 - 21.2.2009, 23:24


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ez81   Питание силового трансформатора   17.2.2009, 23:49
- - gomed12   Цитата(ez81 @ 17.2.2009, 23:49) Ситуация ...   18.2.2009, 9:29
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 18.2.2009, 8:29) Обычно,...   21.2.2009, 2:04
|- - gomed12   Цитата(mic61 @ 21.2.2009, 2:04) Первичку ...   21.2.2009, 14:09
|- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 21.2.2009, 17:09) Что ка...   21.2.2009, 14:26
- - DoctorGauss   Цитата(ez81 @ 18.2.2009, 2:49) ... почему...   19.2.2009, 6:50
- - Гость_Василий_*   Имеем следующую ситуацию, проектная организация, в...   19.2.2009, 7:44
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 10:44...   19.2.2009, 9:06
|- - Гость_Василий_*   Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 9:06) Не ...   19.2.2009, 12:43
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 15:43...   19.2.2009, 14:51
|- - Гость_Василий_*   Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 14:51) Во...   20.2.2009, 6:42
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Василий_* @ 20.2.2009, 9:42)...   20.2.2009, 8:45
- - ez81   Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 6:50) Мож...   19.2.2009, 12:10
|- - mic61   Цитата(ez81 @ 19.2.2009, 11:10) Экспертиз...   21.2.2009, 19:16
- - ez81   Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к....   21.2.2009, 22:44
- - mic61   Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформ...   21.2.2009, 23:14