Последовательное включение нескольких АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Последовательное включение нескольких АВ |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
21.2.2009, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Возник вопрос по возможности последовательного включения нескольких АВ. К примеру, имеем ГРЩ в доме с вводным АВ (25А) и групповыми по 20 А. Далее после одного из групповых идет еще один РЩ (на значительном удалении от ГРЩ), в котором также стоит вводной АВ (20А) и после него групповые (по 16А). После групповых на 16А кое-где встречаются АВ на 6А для "местной" защиты. Не "вредно" ли такое последовательное включение АВ? Не скажется ли это в плохую сторону на защите в целом?
|
|
|
![]() |
21.2.2009, 22:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Соблюдая селективность защиты с головы вниз по уменьшению номинала.50-40-32-25-20 и.т. д.
-------------------- |
|
|
Гость_Александр_* Последовательное включение нескольких АВ 21.2.2009, 20:42
mic61 Цитата(ez81 @ 21.2.2009, 21:50) Соблюдая ... 21.2.2009, 23:07
Гость_Александр_* Благодарю за ответы!
Думаю, как лучше организ... 22.2.2009, 20:11
mic61 Вопрос достаточно сложный, повторюсь. Не занимался... 22.2.2009, 22:41
Олега Александру.
АЕ2036 имеет уставку эл.магн.расцепите... 23.2.2009, 1:30
Олега Цитата(Олега @ 23.2.2009, 1:30) На моське... 25.2.2009, 3:47
ez81 Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте т... 23.2.2009, 1:33
Гость_Александр_* ОписАлся я, АЕ 2046 или АЕ 2046М-10р хотел взять. ... 23.2.2009, 11:20
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 11... 23.2.2009, 13:53
mic61 Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 10... 23.2.2009, 21:35
Олега Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 21:35) .. 600..... 23.2.2009, 22:50
mic61 Цитата(Олега @ 23.2.2009, 21:50) ...Об ум... 23.2.2009, 23:51
gomed12 Цитата...групповыми по 20 А. ... идет еще один РЩ ... 23.2.2009, 11:31
_Alex_ Всем большое спасибо за помощь!
Цитата1.Все на... 23.2.2009, 18:10
_Alex_ ЦитатаСечение питающей линии у Вас очень приличное... 23.2.2009, 22:16
_Alex_ В общем, купил я сегодня АП 50Б 2МТ на 25А с устав... 24.2.2009, 12:43
_Alex_ Хм, интересно, ИЭК поменял внешний вид своих АВ, и... 24.2.2009, 21:14
Олега Alex, что-то Вы невнимательны жутко. Или к слову ... 25.2.2009, 0:00
mic61 Alex, накропали б, что-ли, схемку с указанием сече... 25.2.2009, 0:28
Олега УХЛ у них один - 4. Исключительно для внутридомово... 25.2.2009, 1:22
_Alex_ Цитата(Олега)Alex, что-то Вы невнимательны жутко. ... 25.2.2009, 17:33
_Alex_ Хотя посчитал, у С16 верхний предел - 160А, а у С2... 25.2.2009, 18:22
Олега 1.Сначала разговор был о С32 в голове.
С переход... 25.2.2009, 18:55
_Alex_ Цитата1.Сначала разговор был о С32 в голове.
АП-50... 25.2.2009, 20:32
mic61 Alex, я немного не понял, у Вас трехфазный ввод? Т... 26.2.2009, 0:05
Олега Проводки везде по три, счетчик однофазный.
... 26.2.2009, 2:29
mic61 Цитата(Олега @ 26.2.2009, 1:29) Проводки ... 26.2.2009, 12:27
Олега АВ4 и 5 можно убрать, там ВН.
Полезно было бы лини... 26.2.2009, 12:45
mic61 Цитата(Олега @ 26.2.2009, 11:45) mic61, н... 26.2.2009, 18:08
_Alex_ Цитата(mic61)Alex, я немного не понял, у Вас трехф... 26.2.2009, 18:31
mic61 Ну вот, прикинул токи короткого. Только надо учест... 26.2.2009, 20:21
Олега Цитата(_Alex_ @ 26.2.2009, 18:31) 1. То е... 27.2.2009, 12:01
_Alex_ mic61, ценная информация, большое спасибо! То ... 26.2.2009, 21:27
_Alex_ Цитата1. После СИПа не вредно бы выполнить разделе... 27.2.2009, 15:41
Олега Разветвление разумеется до вводного АВ.
ТТ в жилых... 27.2.2009, 18:19
_Alex_ Олега, спасибо, успокоили Вспомнил еще про реакт... 27.2.2009, 20:01
_Alex_ mic61, а сильно ли изменятся токи КЗ, если от опор... 8.3.2009, 21:08
mic61 Цитата(_Alex_ @ 8.3.2009, 20:08) mic61, а... 10.3.2009, 22:15
Олега А для ответвления СИПом норма в 16мм2 не действите... 10.3.2009, 23:38
_Alex_ mic61, спасибо, значит, АВ на 40 А с отсечкой 400А... 12.3.2009, 17:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 12:03 |
|
|
|
|