Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил?
-------------------- |
|
|
![]() |
18.2.2009, 9:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил? Обычно, трансформаторы со схемой соединений обмоток У\Ун используют когда необходимо со временем переводить сети 6 кВ на напряжение 10 кВ (при переключении обмоток), а также при преобладании нагрузок трехфазных потребителей по 0,4 кВ. Добавлю еще информацию: ...Величины сопротивлений нулевой последовательности трансформаторов со схемами соединения обмоток D/Yн-11 и Y/Zн-11 близки к величинам сопротивлений прямой последовательности (для схемы соединения обмоток Y/Zн-11 эти сопротивления несколько меньше). У трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Yн-0 сопротивления нулевой последовательности намного больше сопротивлений прямой последовательности (до 10 и более раз). Соответственно ток однофазного КЗ за такими трансформаторами оказывается в несколько раз меньше. В результате возникают трудности с обеспечением чувствительности защит от однофазных КЗ в сети 0,4 кВ. Это касается защит как с низкой, так и с высокой стороны. Но главная проблема состоит в том, что данные по активным и реактивным сопротивлениям нулевой последовательности трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Yн-0 у отечественных заводов-изготовителей отсутствуют, а рассчитать их по каталожным данным на трансформаторы невозможно. Это связано с тем, что магнитные потоки нулевой последовательности таких трансформаторов, проходя через сердечник магнитопровода, замыкаются через корпус трансформатора и заполненные воздухом и маслом промежутки между корпусом и сердечником. По этой причине сопротивления магнитному потоку нулевой последовательности рассчитать практически невозможно; соответственно активные и реактивные сопротивления таких трансформаторов можно определить только экспериментальным путем для каждой конкретно взятой конструкции силового трансформатора (ТМ, ТМГ и др.). Однако за последнее время отечественные производители такими замерами не занимаются, считая их излишними, что говорит о недопонимании важности этих данных. Характерно, что такое недопонимание существует не только у изготовителей, но и среди некоторых потребителей и проектных организаций, которые в своих расчетах пользуются справочными данными по устаревшим конструкциям таких трансформаторов, не учитывая произошедшие за последние годы значительные изменения их конструкции, что существенно влияет на величины R0 и X0.... Сообщение отредактировал gomed12 - 18.2.2009, 9:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.2.2009, 2:04
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Обычно, трансформаторы со схемой соединений обмоток У\Ун используют когда необходимо со временем переводить сети 6 кВ на напряжение 10 кВ (при переключении обмоток), а также при преобладании нагрузок трехфазных потребителей по 0,4 кВ. Т.е. это как? Первичку этого-же транса пререключают в треугольник, и переходят на 10 кВ? А как влияет преимущественная 3-х фазная нагрузка? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Добавлю еще информацию: [i]...Величины сопротивлений нулевой последовательности трансформаторов со схемами соединения обмоток D/Yн-11 и Y/Zн-11 близки к величинам сопротивлений прямой последовательности (для схемы соединения обмоток Y/Zн-11 эти сопротивления несколько меньше). ... А можно ссылочку на эту информацию? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
ez81 Питание силового трансформатора 17.2.2009, 23:49
gomed12 Цитата(mic61 @ 21.2.2009, 2:04) Первичку ... 21.2.2009, 14:09
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.2.2009, 17:09) Что ка... 21.2.2009, 14:26
DoctorGauss Цитата(ez81 @ 18.2.2009, 2:49) ... почему... 19.2.2009, 6:50
Гость_Василий_* Имеем следующую ситуацию, проектная организация, в... 19.2.2009, 7:44
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 10:44... 19.2.2009, 9:06
Гость_Василий_* Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 9:06) Не ... 19.2.2009, 12:43
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 15:43... 19.2.2009, 14:51
Гость_Василий_* Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 14:51) Во... 20.2.2009, 6:42
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 20.2.2009, 9:42)... 20.2.2009, 8:45
ez81 Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 6:50) Мож... 19.2.2009, 12:10
mic61 Цитата(ez81 @ 19.2.2009, 11:10) Экспертиз... 21.2.2009, 19:16
ez81 Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к.... 21.2.2009, 22:44
mic61 Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформ... 21.2.2009, 23:14![]() ![]() ![]() |
|