Подземный ввод на дачном участке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подземный ввод на дачном участке |
20.2.2009, 3:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 6740 |
Задумал заменить ввод в дом на подземный. Хочу со столба спустить по металлической трубе кабель, пятнадцать метров протащить его под землей и опять же по трубе ввести в дом. При этом на столбе хочу поставить ящик с пакетником, чтобы можно было отключить только свой дом, не обесточивая все участки. Сразу появились вопросы:
1. А вообще разрешены ли подземные вводы? В ПУЭ нашел только следующее: 2.1.78. ...прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Но это из раздела "проводки", надеюсь к моему случаю не относиться. К тому же там только про стальные трубы. Я вообще то далек от ПУЭ, от 400 с гаком страниц слегка обалдел, если кто знает где искать, ткните носом пожалуйста. 2. Если разрешены, то в какой нормативной документации можно посмотреть устройство типовых узлов? 3. Какой тип кабеля использовать? Спасибо всем ответившим. |
|
|
![]() |
20.2.2009, 10:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. со столба спустить по металлической трубе кабель, пятнадцать метров протащить его под землей и опять же по трубе ввести в дом.. ...прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Но это из раздела "проводки", надеюсь к моему случаю не относиться. К тому же там только про стальные трубы. В земле в мет. трубе низя. Спуск кабеля по столбу защитите трубой от высоты 2.5м, 30см в землю. Если дом деревянный (или кабель проходит по деревянным конструктивам), примените стальную трубу. В прочих случаях надежнее (но и затратнее) применить трубу ПНД-ПВД (от столба и до учета). Под ленточным фундаментом дачного домика кабель проложите с отрезке асбоцементной трубы. Если дом солидный и нагрузки велики, примените толстостенную стальную трубу. Проход через фундамент можно посмотреть в типовом проекте А5-92. Кабель при использовании ПНД-ПВД - обычный ВВГ (на этом затраты снижаются). Есть возможность замены. Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2009, 10:24 |
|
|
Алексей03 Подземный ввод на дачном участке 20.2.2009, 3:08
savelij Первое с чем Вы можете столкнуться при организации... 20.2.2009, 8:35
Алексей03 ЦитатаПолагаю, что без консультации с местными сет... 21.2.2009, 16:03
Олега tipovoy-proekt.ru/kl.html . 21.2.2009, 19:32
электроник1 пунктом 2.1.78 я считаю, здесь руководствоваться н... 24.5.2009, 21:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 20:42 |
|
|
|
|