Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание силового трансформатора , Соединение обмоток

ez81
сообщение 17.2.2009, 23:49
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.2.2009, 7:44
Сообщение #2





Гости






Имеем следующую ситуацию, проектная организация, весьма именитая, спроектировала схему питания собственных нужд электростанции, весьма сложную, с массой трансформаторов, группы везде Y/D-11, в результате - резервные и рабочие источники питания несфазированы между собой на угол 30 градусов. Даже две секции одного и того же РУ-0.4 нефазированы. Отписка следующая - "мы не предусматриваем параллельную работу трансформаторов". В типовой инструкции по оперативным переключениям написано следующее: "14.23. После ремонта линии или трансформатора, при котором могло быть нарушено чередование фаз, необходимо, перед включением в работу, проверить фазировку.
Приводы аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение, следует запереть на замок и вывесить плакат "Не включать - нарушена фазировка"." Т.е. никакой речи об АВР быть не может, хотя АВР предусмотрена.
Вопрос: В каком руководящем документе, можно найти что ТАК ПРОЕКТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ?" Что желательно, чтобы на объекте, шины одного напряжения были все сфазированы? Даже если для этого придется где-то поставить трансформатор Y/Y?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ez81   Питание силового трансформатора   17.2.2009, 23:49
- - gomed12   Цитата(ez81 @ 17.2.2009, 23:49) Ситуация ...   18.2.2009, 9:29
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 18.2.2009, 8:29) Обычно,...   21.2.2009, 2:04
|- - gomed12   Цитата(mic61 @ 21.2.2009, 2:04) Первичку ...   21.2.2009, 14:09
|- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 21.2.2009, 17:09) Что ка...   21.2.2009, 14:26
- - DoctorGauss   Цитата(ez81 @ 18.2.2009, 2:49) ... почему...   19.2.2009, 6:50
- - Гость_Василий_*   Имеем следующую ситуацию, проектная организация, в...   19.2.2009, 7:44
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 10:44...   19.2.2009, 9:06
|- - Гость_Василий_*   Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 9:06) Не ...   19.2.2009, 12:43
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 15:43...   19.2.2009, 14:51
|- - Гость_Василий_*   Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 14:51) Во...   20.2.2009, 6:42
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Василий_* @ 20.2.2009, 9:42)...   20.2.2009, 8:45
- - ez81   Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 6:50) Мож...   19.2.2009, 12:10
|- - mic61   Цитата(ez81 @ 19.2.2009, 11:10) Экспертиз...   21.2.2009, 19:16
- - ez81   Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к....   21.2.2009, 22:44
- - mic61   Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформ...   21.2.2009, 23:14