Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил?
-------------------- |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
19.2.2009, 7:44
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Имеем следующую ситуацию, проектная организация, весьма именитая, спроектировала схему питания собственных нужд электростанции, весьма сложную, с массой трансформаторов, группы везде Y/D-11, в результате - резервные и рабочие источники питания несфазированы между собой на угол 30 градусов. Даже две секции одного и того же РУ-0.4 нефазированы. Отписка следующая - "мы не предусматриваем параллельную работу трансформаторов". В типовой инструкции по оперативным переключениям написано следующее: "14.23. После ремонта линии или трансформатора, при котором могло быть нарушено чередование фаз, необходимо, перед включением в работу, проверить фазировку.
Приводы аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение, следует запереть на замок и вывесить плакат "Не включать - нарушена фазировка"." Т.е. никакой речи об АВР быть не может, хотя АВР предусмотрена. Вопрос: В каком руководящем документе, можно найти что ТАК ПРОЕКТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ?" Что желательно, чтобы на объекте, шины одного напряжения были все сфазированы? Даже если для этого придется где-то поставить трансформатор Y/Y? |
|
|
ez81 Питание силового трансформатора 17.2.2009, 23:49
gomed12 Цитата(ez81 @ 17.2.2009, 23:49) Ситуация ... 18.2.2009, 9:29
mic61 Цитата(gomed12 @ 18.2.2009, 8:29) Обычно,... 21.2.2009, 2:04
gomed12 Цитата(mic61 @ 21.2.2009, 2:04) Первичку ... 21.2.2009, 14:09
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.2.2009, 17:09) Что ка... 21.2.2009, 14:26
DoctorGauss Цитата(ez81 @ 18.2.2009, 2:49) ... почему... 19.2.2009, 6:50
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 10:44... 19.2.2009, 9:06
Гость_Василий_* Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 9:06) Не ... 19.2.2009, 12:43
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 15:43... 19.2.2009, 14:51
Гость_Василий_* Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 14:51) Во... 20.2.2009, 6:42
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 20.2.2009, 9:42)... 20.2.2009, 8:45
ez81 Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 6:50) Мож... 19.2.2009, 12:10
mic61 Цитата(ez81 @ 19.2.2009, 11:10) Экспертиз... 21.2.2009, 19:16
ez81 Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к.... 21.2.2009, 22:44
mic61 Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформ... 21.2.2009, 23:14![]() ![]() ![]() |
|