Подключение амперметорв и счетчиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение амперметорв и счетчиков |
| Гость_Гость_Andrey.Ru_*_* |
18.2.2009, 13:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.
|
|
|
![]() |
18.2.2009, 20:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Купите "Меркурий"- показывает практически все Вт, ВАр, А, В и даже дату и время и т.п.. На ПС стоят такие, снимаем токи по фидерам 10кВ на счетчиках ( по вторичке а потом умножаем на К тт.).В измерительных цепях точнее класс, а амперметры подключены к обмоткам ТТ другого класса, и при малых нагрузках не обеспечивают чувствительность прибора.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Гость_Andrey.Ru_* Подключение амперметорв и счетчиков 18.2.2009, 13:21
Dark_destroyer Что значит на одни трансформаторы тока? 18.2.2009, 14:02
Гость Для счетчика нужно три транса, можно ли к каждому ... 18.2.2009, 16:46
сэм К ТТ во вторичку ничего дополнительного , кроме сч... 18.2.2009, 18:04
Dmitry_G Цитата(Гость_Andrey.Ru_* @ 18.2.2009, 13... 18.2.2009, 18:18
agat Можно-если счётчик предполагается использовать в ... 18.2.2009, 20:12
A.Panichkin Цитата(agat @ 18.2.2009, 20:12) Можно-есл... 19.2.2009, 20:15
mic61 Цитата(Гость_Andrey.Ru_* @ 18.2.2009, 12... 18.2.2009, 21:44
nikolai M Можно- если учёт технический. Недавно производили ... 18.2.2009, 21:54
Гость_Andrey.Ru_* Спасибо за рекомендации, сделал выводы.
В отношени... 19.2.2009, 10:43
Гость_Евгений_* Можно ли подключить к существующим амперметрам,уст... 14.10.2015, 19:45
prude по схеме
http://savepic.ru/8056948.jpg 15.10.2015, 13:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 1:06 |
|
|
|
|