Можно ли расположить оборудование слаботочных сетей в щитке аварийного освещения, при условии что силовая и слаботочные части будут в отдельных, отгороженных, отсеках щита. Вродебы прямых запретов не нашел, но че-то стремно))).
Пасибо заранее!!! |
|
|
Сергей г.Озёрск Все этажные ЩУРСы, которые я видел, выполнены имен... 18.2.2009, 22:34
OBON Здравствуйте. На мой взгляд, в щит аварийно... 28.2.2009, 10:42
Сергей г.Озёрск Цитата(OBON @ 28.2.2009, 12:42) немного н... 1.3.2009, 19:16
OBON Цитата(Сергей г.Озёрск @ 1.3.2009, 22:16)... 4.3.2009, 12:57
Олега ЦитатаЕсли все-же места в ЩАО оказалось достаточно... 4.3.2009, 14:22
Гост(ь) Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочн... 5.3.2009, 13:45
OBON Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 16:45)... 5.3.2009, 14:53
Гост(ь) Цитата(OBON @ 5.3.2009, 14:53) Оставляли ... 5.3.2009, 15:56
OBON Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 18:56)... 5.3.2009, 18:08
Гост(ь) Цитата(OBON @ 5.3.2009, 18:08) Если транз... 5.3.2009, 18:39
OBON Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 21:39)... 5.3.2009, 20:54
Гост(ь) OBON,
Ну спасибо и на том 6.3.2009, 9:43![]() ![]() ![]() |
|