Помещаю данный вопрос в разделе "чайников", чтобы они тоже могли почитать.
Делаю вот ремонт в ванной... Хочу сделать все по путевому. Хоть и владею профильным образованием электрика, но что-то очкую... На самом деле вопросов не один, а много: 1. Что надо заземлить? Речь не идет о стиральной машине - это и так понятно. Надо заземлять ванну? Кран ХВС? Полотенцесушитель? Что еще? Разделы ПУЭ или СП, пожалуйста... 2. Материалы для заземления посоветуйте! Сечение провода, тип и все такое... Зажимы, сжимы и т.д. 3. Можно розетку в ванной делать? С крышечкой ![]() 4. Освещение 220 В можно в ванной? Разделы ПУЭ или др. 5. Нужно заземлять батереи в квартире? Разделы ПУЭ или др. 6. Во всех старых и не очень старых домах России корпус щитка соединен с нейтралью трансформатора? Т.е. можно ли заземлиться от щитка? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Режим кз, что для ДСУП, что ОСУП д/б одинаков, потому как исключено одновременное замыкание на две и более СПЧ, но при одиночном замыкании на дальную СПЧ, ток потечет по всему ДСУП, тогда как в ОСУП только по замыкаемой СПЧ.
Но это исключительно аварийный режим, предназначение СУП совсем иное-естественное уравнивание потенциалов между СПЧ, приближение разности потенциалов между любыми СПЧ к нулю. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Режим кз, что для ДСУП, что ОСУП д/б одинаков, потому как исключено одновременное замыкание на две и более СПЧ, но при одиночном замыкании на дальную СПЧ, ток потечет по всему ДСУП, тогда как в ОСУП только по замыкаемой СПЧ. Но это исключительно аварийный режим, предназначение СУП совсем иное-естественное уравнивание потенциалов между СПЧ, приближение разности потенциалов между любыми СПЧ к нулю. Думаю СУП придумали не только ради уравнивания естественных потенциалов, но и ради уравнивания потенциалов, которые могут возникнуть в результате эксплуатации электроустановки. При протяженных линиях, охваченных основной системой лишь на вводе, замыкание на одну из них может привести к опасной разнице потенциалов между проводящими поверхностями. Пусть лучше через ДСУП ток течет, чем через человеков. "PE-шина прям-таки существует в каждом щитке..." Значит д.б. совмещенная PEN-шина. Делитесь и подключайтесь ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
СУП придумали не только ради уравнивания естественных потенциалов, но и ради уравнивания потенциалов, которые могут возникнуть в результате эксплуатации электроустановки. Основное предназначение СУП, по-моему, естественное уравнивание. Попадание сторонней напруги на СПЧ, при правильном выполнении СУП, практически исключено. Ведь для этого току необходимо обойти ОПЧ, которые непосредственно связаны с РЕ. Можно и обсудить примеры, не против. Цитата При протяженных линиях, охваченных основной системой лишь на вводе, замыкание на одну из них может привести к опасной разнице потенциалов между проводящими поверхностями. Пусть лучше через ДСУП ток течет, чем через человеков. Согласен, но мы должны говорить о правильном выполнении СУП. Цитата Или просто подключайтесь, отдельными проводками N и РЕ. Здесь все же, считаю, должна быть наглядно видно разделение, если сечение PEN питания соответствует норме. Предлагаемое подключение не изменяет систему заземления, хотя защитные функции будет выполнять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»