а вот еще ситуация. административное здание. щиток на 30 автоматов, питаются только компьютеры по 4-5 розеток на автомат. мониторы все ЖК.
добрая половина дисплеев мерцает как ЭЛТ при низкой частоте, только еще сильнее. розетки с заземлением. землю отдаешь--все нормально. при отданной земле между N и PE доходит до 100! вольт. замеряли изоляцию --везде больше гигаома, прострелов нет, утечки нет. было подозрение на наводку (щит на 4 этаже, ВРУ в подвале), но не до ста же вольт. либо где-то в компе подшивает на корпус. может кто сталкивался. кто что думает по этому поводу? |
|
|
![]() |
15.2.2009, 22:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
1. Не все компы бьют током... Как объяснить это? Нету фильтров? Вообще (как я понимаю ПУЭ) заземляющий проводник нельзя использовать для других целей (фильтрация, помехозащищенность). Нужен FE-проводник или N-проводник... Значит кетайцы хотят нас убить... 2. 110 В - это на холостом ходу. Если прикасаешься - напруга падает. Правильно? Если несколько компов, то напруга падает меньше. Но как токи могут складываться, если "земля" компьютеров не соединены между собой??? При условии что они питаются по одноименной фазе. Изменить схему фильтра можно - емкость оторвать от корпуса компа и все. (хотя польза от этих фильтров минимальна) -------------------- |
|
|
Motoblock заземление компьютеров 2.2.2009, 8:39
savelij Цитаталибо где-то в компе подшивает на корпус........ 2.2.2009, 9:34
Andrey59 Очень возможно что на каком-то компъютере пробит к... 2.2.2009, 9:45
push а металлосвязь проверить не пробовали. По простому... 10.2.2009, 11:57
Roman_D Померьте еще ток в РЕ клещами.
Напряжение на налич... 10.2.2009, 12:19
ez81 Прав автор выше в БП стоят фильтры питания по вход... 10.2.2009, 13:14
Roman_D Цитата(ez81 @ 10.2.2009, 12:14) выше в БП... 10.2.2009, 15:17
ez81 Сложите в паралель все емкости компов сидящих на о... 10.2.2009, 20:17
Александр_Мишин Господа, считаю что для наших условий эксплуатции ... 14.2.2009, 1:26
Михайло Цитата(Александр_Мишин @ 14.2.2009, 3:26)... 15.2.2009, 19:25![]() ![]() ![]() |
|