Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление компьютеров , мерцают мониторы

Motoblock
сообщение 2.2.2009, 8:39
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



а вот еще ситуация. административное здание. щиток на 30 автоматов, питаются только компьютеры по 4-5 розеток на автомат. мониторы все ЖК.
добрая половина дисплеев мерцает как ЭЛТ при низкой частоте, только еще сильнее. розетки с заземлением. землю отдаешь--все нормально. при отданной земле между N и PE доходит до 100! вольт. замеряли изоляцию --везде больше гигаома, прострелов нет, утечки нет. было подозрение на наводку (щит на 4 этаже, ВРУ в подвале), но не до ста же вольт. либо где-то в компе подшивает на корпус. может кто сталкивался. кто что думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Александр_Мишин
сообщение 14.2.2009, 1:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2008
Пользователь №: 10497



Господа, считаю что для наших условий эксплуатции (заземлённая нейтраль, отсутствие заземления в большинстве мест эксплуатации техники) эти пресловутые фильтры питания 2 конденсатора между фазой и нулём приносят больше бед чем пользы.Мои знакомые часто жалуются "бьёт током компьютер" причина почти всегда эти 2 конденсатора из-за которых мы имеем 110 вольт на корпусе . А каким образом люди заземлят в стандартной квартире свой комп? ... Ещё учтите что ток идущий через PE от подключенных электроприборов складывается и при большом их количестве может достигнуть опасной величины (при отсутствии заземления). А так же величины срабатывания УЗО когда на одной группе подключено например 5 рабочих мест на каждом 1 компьютер, 1монитор вот уже в сумме 10 милиампер для срабатывания УЗО . По причине напряжения 110 вольт на корпусе у моих знакомых сгорело несколько сетевых карт ,сгорел видеорегистратор. Вероятно разработчикам аппаратуры необходимо, как то изменить схему фильтра питания.Наверное такая схема приемлема при изолированной нейтрали. Я иногда не вижу иного пути кроме как разобрать блок питания и выкусить ненавистные конденсаторы бокорезами. Конечно понимаю что это не лучший способ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.2.2009, 19:25
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(Александр_Мишин @ 14.2.2009, 3:26) *
Господа, считаю что для наших условий эксплуатции (заземлённая нейтраль, отсутствие заземления в большинстве мест эксплуатации техники) эти пресловутые фильтры питания 2 конденсатора между фазой и нулём приносят больше бед чем пользы.Мои знакомые часто жалуются "бьёт током компьютер" причина почти всегда эти 2 конденсатора из-за которых мы имеем 110 вольт на корпусе . А каким образом люди заземлят в стандартной квартире свой комп? ... Ещё учтите что ток идущий через PE от подключенных электроприборов складывается и при большом их количестве может достигнуть опасной величины (при отсутствии заземления).

1. Не все компы бьют током... Как объяснить это? Нету фильтров? Вообще (как я понимаю ПУЭ) заземляющий проводник нельзя использовать для других целей (фильтрация, помехозащищенность). Нужен FE-проводник или N-проводник... Значит кетайцы хотят нас убить...
2. 110 В - это на холостом ходу. Если прикасаешься - напруга падает. Правильно? Если несколько компов, то напруга падает меньше. Но как токи могут складываться, если "земля" компьютеров не соединены между собой???
Вернуться в начало страницы