заземление компьютеров , мерцают мониторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление компьютеров , мерцают мониторы |
2.2.2009, 8:39
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
а вот еще ситуация. административное здание. щиток на 30 автоматов, питаются только компьютеры по 4-5 розеток на автомат. мониторы все ЖК.
добрая половина дисплеев мерцает как ЭЛТ при низкой частоте, только еще сильнее. розетки с заземлением. землю отдаешь--все нормально. при отданной земле между N и PE доходит до 100! вольт. замеряли изоляцию --везде больше гигаома, прострелов нет, утечки нет. было подозрение на наводку (щит на 4 этаже, ВРУ в подвале), но не до ста же вольт. либо где-то в компе подшивает на корпус. может кто сталкивался. кто что думает по этому поводу? |
|
|
![]() |
14.2.2009, 1:26
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 10497 |
Господа, считаю что для наших условий эксплуатции (заземлённая нейтраль, отсутствие заземления в большинстве мест эксплуатации техники) эти пресловутые фильтры питания 2 конденсатора между фазой и нулём приносят больше бед чем пользы.Мои знакомые часто жалуются "бьёт током компьютер" причина почти всегда эти 2 конденсатора из-за которых мы имеем 110 вольт на корпусе . А каким образом люди заземлят в стандартной квартире свой комп? ... Ещё учтите что ток идущий через PE от подключенных электроприборов складывается и при большом их количестве может достигнуть опасной величины (при отсутствии заземления). А так же величины срабатывания УЗО когда на одной группе подключено например 5 рабочих мест на каждом 1 компьютер, 1монитор вот уже в сумме 10 милиампер для срабатывания УЗО . По причине напряжения 110 вольт на корпусе у моих знакомых сгорело несколько сетевых карт ,сгорел видеорегистратор. Вероятно разработчикам аппаратуры необходимо, как то изменить схему фильтра питания.Наверное такая схема приемлема при изолированной нейтрали. Я иногда не вижу иного пути кроме как разобрать блок питания и выкусить ненавистные конденсаторы бокорезами. Конечно понимаю что это не лучший способ...
|
|
|
15.2.2009, 19:25
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Господа, считаю что для наших условий эксплуатции (заземлённая нейтраль, отсутствие заземления в большинстве мест эксплуатации техники) эти пресловутые фильтры питания 2 конденсатора между фазой и нулём приносят больше бед чем пользы.Мои знакомые часто жалуются "бьёт током компьютер" причина почти всегда эти 2 конденсатора из-за которых мы имеем 110 вольт на корпусе . А каким образом люди заземлят в стандартной квартире свой комп? ... Ещё учтите что ток идущий через PE от подключенных электроприборов складывается и при большом их количестве может достигнуть опасной величины (при отсутствии заземления). 1. Не все компы бьют током... Как объяснить это? Нету фильтров? Вообще (как я понимаю ПУЭ) заземляющий проводник нельзя использовать для других целей (фильтрация, помехозащищенность). Нужен FE-проводник или N-проводник... Значит кетайцы хотят нас убить... 2. 110 В - это на холостом ходу. Если прикасаешься - напруга падает. Правильно? Если несколько компов, то напруга падает меньше. Но как токи могут складываться, если "земля" компьютеров не соединены между собой??? |
|
|
Motoblock заземление компьютеров 2.2.2009, 8:39
savelij Цитаталибо где-то в компе подшивает на корпус........ 2.2.2009, 9:34
Andrey59 Очень возможно что на каком-то компъютере пробит к... 2.2.2009, 9:45
push а металлосвязь проверить не пробовали. По простому... 10.2.2009, 11:57
Roman_D Померьте еще ток в РЕ клещами.
Напряжение на налич... 10.2.2009, 12:19
ez81 Прав автор выше в БП стоят фильтры питания по вход... 10.2.2009, 13:14
Roman_D Цитата(ez81 @ 10.2.2009, 12:14) выше в БП... 10.2.2009, 15:17
ez81 Сложите в паралель все емкости компов сидящих на о... 10.2.2009, 20:17
ez81 Цитата(Михайло @ 15.2.2009, 19:25) 1. Не ... 15.2.2009, 22:49![]() ![]() ![]() |
|