Формулы расчёта допустимого тока и потери напряжения , Помогите бедной девочке...

Гость_Офигевшая девочка_*
сообщение 18.9.2008, 14:21
Сообщение #1





Гости






Люди добрые, спецы и не очень... Выручайте. Или я полная дура или мой босс. Работаю в отделе маркетинга, готовлю к выходу каталог Кабельно Проводниковой Продукции, получила задание найти упрощенные формулы для 1) расчета длительно допустимого тока и 2) расчета сопротивления для кабелей и проводов (потеря напряжения на длину). ПО пункту 1) нашла вот это - I=P/U. Даже поняла, как по этой формуле и таблицам ПУЭ определить сечение провода, но теперь встал вопрос в том, чтобы расчитать длительно допустимый ток для 3-х фаз............ HELP! Если кто-то знает - откликнитесь пожалуйста и просьба по возможности с объяснением, чтобы я могла объяснитьэто своему боссу. А по пункту 2) нарыла это - R=Px(L/S) формула как формула,но нигде не могу найти пояснение к ней. Пожалуйста помогите. HELP!Заранее всех целую...........

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.9.2008, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Взводатор
сообщение 10.2.2009, 16:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Да, именно над интерфейсом и ведется основная работа - как дать максимум информации максимально удобно и компактно. Какую информацию Вы считаете избыточной? На чем разбегаются глаза?

Формула расчета упрощена только в том плане, что вместо полной разности амплитуд используется проекция потерь на один из векторов. Но эта формула общепринята, хорошо себя зарекомендовала и нет большого резона от нее отступать. Проверку работы программы все равно будут производить по ней и наличие отличий в результате может быть истолкована не в пользу программы.

При введенных Вами данных у меня "Аврал-Дельта" показала 0.65% против моих 0.49%. Да, расхождение есть, но по общепринятой формуле получается именно 0.49% - проверил на бумаге. (0.49% потому, что я взял напряжение 380В, как в АвралДельта. При 400В - 0.46%)
Вычислил в чем дело - видимо, некорректная обработка кос(ф) - при изменении с 0.8 до 1 результат в процентах не меняется. Вот эти 20% и выскочили. При косинусе = 1 расхождение в 6% - видимо Вы взяли ро=0.018, а я - 0.017.

Проверил программы на всем диапазоне токов. За основу взял показания своей программы, т.е. %АвралДельта/%wiresel:

10А - 1.5mm2 2.27/2.06 = 1.10
20А - 1.5mm2 4.56/4.13 = 1.10
40А - 1.5mm2 9.22/8.26 = 1.11
80А - 1.5mm2 18.87/16.51 = 1.14
160А- 1.5mm2 39.45/33.02 = 1.2

10А - 50mm2 0.08/0.06 = 1.33
20А - 50mm2 0.16/0.12 = 1.33
40А - 50mm2 0.32/0.25 = 1.28
80А - 50mm2 0.63/0.5 = 1.26
160А- 50mm2 1.26/0.99 = 1.27
320F- 50mm2 2.53/1.98 = 1.27

Обращает внимание на себя нелинейность расчетов Вашей программы для сечения 1.5мм2.
Я полученную ранее разницу в 10% отнес опять же на различие в удельном сопротивлении меди. Но теперь видно, что это не так.


"При добавлении уже второго узла наблюдается программная ошибка"
Вы выбрали ток 110А для каждой нагрузки, следовательно, для двух нагрузок это будет 220А, с учетом Кз это будет 220*1.3=286А. А для 3-жильного кабеля в лотке таблица 1.3.4 заканчивается на токе 250А. Выберите другой способ прокладки и можно будет при такой нагрузке запитать большее количество узлов.
Но Вы правы - ситуация неинформативная. В ближайшее время добавлю обработчик с комментариями.

Сообщение отредактировал Взводатор - 10.2.2009, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 10.2.2009, 18:47
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) *
...Какую информацию Вы считаете избыточной? На чем разбегаются глаза?

Ну, например, столбцы, где масса кабеля... и кабельный ввод... Еще столбцы "По потерям с запасом...." и "По потерям без запаса..." (кстати, выровненный текст в этих таблицах по левому краю смотрелся бы куда лучше, а еще лучше сделать два столбца - наименование величины и значение. Тогда все смотрелось бы стройно и красиво.). Это все вспомогательная информация. Единственная нужная информация - сечение кабеля (имеются ввиду результаты расчета, конечно, а не исходные данные). Ну, еще можно оставить величину потерь напряжения и выбранный аппарат защиты (кстати, почему только автоматический выключатель? а плавкий предохранитель? для больших сечений очень актуально).
Остальная информация, конечно, не лишняя, но хотелось бы, чтобы была отдельная кнопка для ее вызова, типа "базовый" и "расширенный" режимы. Теперь, для детального анализа выбора исполнения линии можно воспользоваться информацией расширенного режима, а для массовых расчетов достаточно базового. В базовом режиме глаза меньше устают, т.к. не надо лишний раз искать нужную информацию - взгляд на нее будет попадать сам собой.
Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) *
Формула расчета упрощена только в том плане, что вместо полной разности амплитуд используется проекция потерь на один из векторов.
Общепринятая формула имеет вид (для 3-х фазной сети):
dU[%]=1,73*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн,

где Iф - ток в фазе линии, А;
L - длина линии, км;
R - активное погонное сопротивление линии, Ом/км;
X - реактивное (индуктивное) погонное сопротивление линии, Ом/км (у Вас в расчетах никак не используется);
cosф (sinф) - коэффициент активной (реактивной) мощностей;
Uн - номинальное линейное напряжение линии, В.

Эта формула изначально считает потери напряжения с некоторой погрешностью, т.к. формула считает по сути величину проекции вектора падения напряжения в линии на ось, вдоль которой направлен вектор напряжения на нагрузке (в конце линии). Еще эту формулу можно объяснить, как разность между проекцией вектора напряжения в начале линии на ось вектора напряжения нагрузки (в конце линии) и модуля вектора напряжения нагрузки (в конце линии), т.е. dU=проекц(Uнач.)-Uкон. Это как раз не совсем корректно, т.к. потери напряжения в линии - это разность модулей напряжения в начале и конце линии. В общем, все проиллюстрировано в инструкции к программе "Аврал.Дельта", которую можно скачать по этой ссылке. Раздел в инструкции называется "Методика расчета".
Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) *
Но эта формула общепринята, хорошо себя зарекомендовала и нет большого резона от нее отступать.
Есть резон хотя бы для учета реактивной составляющей сопротивления линии. В Вашей программе реактивное сопротивление линии не учитывается.
Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) *
видимо Вы взяли ро=0.018, а я - 0.017.

Нет, брал сразу величины погонных (не удельных) сопротивлений линии (справочник по проектированию электрических сетей под ред. Барыбина, 1991 г. - год издания могу путать, т.к. есть 2 справочника - 1990 и 1991 годов издания. Справочники разные.)
Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) *
Обращает внимание на себя нелинейность расчетов Вашей программы для сечения 1.5мм2.
Не совсем понял, что имелось ввиду.
Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) *
"При добавлении уже второго узла наблюдается программная ошибка"
Вы выбрали ток 110А для каждой нагрузки, следовательно, для двух нагрузок это будет 220А, с учетом Кз это будет 220*1.3=286А. А для 3-жильного кабеля в лотке таблица 1.3.4 заканчивается на токе 250А. Выберите другой способ прокладки и можно будет при такой нагрузке запитать большее количество узлов.
Но Вы правы - ситуация неинформативная. В ближайшее время добавлю обработчик с комментариями.
Почему бы не распараллелить линию?

Вот еще вопрос: почему для линий L+N+PE и L1+L2+PE потери напряжения одинаковые? Должны быть разные.

для (L+N+PE): dU[%]=2*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн.ф.
для (L1+L2+PE): dU[%]=2*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн

где Uн=1,73*Uн.ф.

Ошибочка icon_wink.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.2.2009, 6:21


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Офигевшая девочка   Формулы расчёта допустимого тока и потери напряжения   18.9.2008, 14:21
- - mic61   Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 13...   18.9.2008, 15:54
- - savelij   Цитата...готовлю к выходу каталог Кабельно Проводн...   18.9.2008, 19:14
|- - mic61   Цитата(savelij @ 18.9.2008, 19:14) ...Вых...   18.9.2008, 19:54
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Мне кажется, что вопрос несколько...   18.9.2008, 23:08
- - beepsi (офигевшая девочка)   Всем, привики. Мальчики, суть в том, что вопрос во...   19.9.2008, 10:59
- - Victor195002   Добрый день. 1. Весьма с трудом представляю, как п...   19.9.2008, 15:57
|- - beepsi (офигевшая девочка)   2 Victor195002 Всё правильно, но поверьте, что поп...   19.9.2008, 17:03
- - savelij   to_beepsi Бабульку жаль, конечно... Ситуации, дей...   19.9.2008, 17:31
- - Beepsi (офигевшая девочка)   Всем кто принимал участие и помог,хоть чуть-чуть р...   22.9.2008, 11:41
|- - scasi   Цитата(Beepsi (офигевшая девочка) @ 2...   19.1.2012, 13:31
- - Гость   Есть программка по расчету падения и потерь напряж...   20.1.2009, 10:33
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость @ 20.1.2009, 13:33) Есть про...   17.9.2012, 13:26
- - Взводатор   Проверил программу "Аврал.Дельта": - счи...   25.1.2009, 2:28
|- - Гость_Евгений_*   Цитата(Взводатор @ 25.1.2009, 2:28) Прове...   9.2.2009, 11:57
|- - Взводатор   Цитата(Гость_Евгений_* @ 9.2.2009, 10:57)...   9.2.2009, 14:37
|- - Гость   Цитата(Взводатор @ 9.2.2009, 14:37) А как...   10.2.2009, 6:08
- - doro   Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 14...   25.1.2009, 16:36
- - сэм   Для бабулек и других потребителей тонких кабелей д...   27.1.2009, 14:52
|- - Взводатор   Цитата(сэм @ 27.1.2009, 13:52) Для бабуле...   27.1.2009, 15:21
- - Взводатор   Да нет, не реклама конкурентов, а обзор для ...   10.2.2009, 10:06
|- - DoctorGauss   Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 13:06) ... ...   10.2.2009, 11:38
- - Взводатор   Да, именно над интерфейсом и ведется основная рабо...   10.2.2009, 16:46
|- - DoctorGauss   Цитата(Взводатор @ 10.2.2009, 19:46) ...К...   10.2.2009, 18:47
|- - Взводатор   Цитата(DoctorGauss @ 10.2.2009, 17:47) Ну...   11.2.2009, 10:29
|- - DoctorGauss   Цитата(Взводатор @ 11.2.2009, 13:29) Отню...   11.2.2009, 13:36
- - Взводатор   Спасибо, формулы исправил. При смене фаз учитывае...   11.2.2009, 15:29
- - pvm   Раз Леонид готов выслушать пожелания возможных по...   11.2.2009, 17:14
- - Взводатор   Меня неделю не будет. Другие идеи по поводу интер...   11.2.2009, 18:22
- - Гость_igogo_*   а что такое: предельно допустимый ток? точное опре...   16.2.2009, 19:41
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_igogo_* @ 16.2.2009, 22:41) ...   17.2.2009, 9:41
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Гость_igogo_* @ 16.2.200...   17.2.2009, 10:16
- - Гость_igogo_*   На экзамене по электробезопасности был задан вопро...   18.2.2009, 22:08
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(Гость_igogo_* @ 18.2.2...   18.2.2009, 22:19
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_igogo_* @ 19.2.2009, 1:08) Н...   19.2.2009, 9:55
|- - doro   Цитата(Гость_igogo_* @ 18.2.2009, 22:08) ...   21.2.2009, 17:54
- - KIVOK   ЦитатаЯ ответил - наибольший ток при котором не пр...   22.2.2009, 0:51
- - сэм   Согласно ТУ на изготовлениее кабеля (для некоторых...   2.3.2009, 13:05
- - Саша Студент   Определить потери напряжения в воздушной линии дли...   18.1.2012, 19:08
|- - ЛЕША   Цитата(Саша Студент @ 18.1.2012, 23:08) О...   19.1.2012, 2:46
- - Саша Студент   в том то и проблема, в задаче отсутствуют какие-ли...   19.1.2012, 12:03
|- - savelij®   Цитата(Саша Студент @ 19.1.2012, 13:03) ....   19.1.2012, 14:09
- - с2н5он   если ошибусь, поправят сила тока у Вас получится 3...   19.1.2012, 12:41
- - ЛЕША   Однако кажись вот так:   19.1.2012, 15:23
|- - savelij®   Цитата(ЛЕША @ 19.1.2012, 16:23) Однако ка...   19.1.2012, 15:33
- - СашаСтудент   ЦитатаОпределить потери напряжения в воздушной лин...   19.1.2012, 17:48
|- - ЛЕША   Непонятна размерность этой гаммы. Вообще удельное ...   19.1.2012, 18:27
- - СашаСтудент   вот здесь расписано, это удельная проводимость   19.1.2012, 18:35
- - ЛЕША   Проводимость-величина обратная сопротивлению. Наде...   20.1.2012, 2:28
- - СашаСтудент   я не знаю как отобразить в сообщении горизонтальну...   20.1.2012, 10:22
- - СашаСтудент   еще раз спасибо Вам Алексей, преподаватель провери...   25.1.2012, 0:05
- - nikola.tesla   Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 15...   3.2.2012, 23:56
- - Гость_андрей_*   всем привет,с просьбой ко всем форумчанам ,то то...   14.2.2015, 8:39
- - FRAER   Я бы больше 16А не поставил. А вообще алюминий так...   14.2.2015, 8:48