Подскажите, когда напряжение в системе понижается до 0.5Uн, будут ли работать защиты на ПС-110, 35 кВ. Подразумеваются ПС с переменным/выпрямленным опер. током.
Интересуют: высокочастотные, дистанционные... -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
![]() |
10.2.2009, 17:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Подскажите, когда напряжение в системе понижается до 0.5Uн, будут ли работать защиты на ПС-110, 35 кВ. Подразумеваются ПС с переменным/выпрямленным опер. током. Интересуют: высокочастотные, дистанционные... Дистанционные и ВЧ, защиты по оперативным цепям питаются только от постоянного тока. Производители гарантируют надежную работу защит при питании постоянным оперативным током, с уровнями напряжения от 0,8 Uн до 1,1 Uн. Источниками постоянного оперативного тока могут быть или аккумуляторная батарея (АБ), или выпрямительные устройства со стабилизированным выходом, типа БПНС (Блок Питания Напряженческий Стабилизированный.) На небольших ПС 35 кВ, обычно АБ не ставят (не ставили раньше.) Самая известная панель защиты ВЛ-35 (дистанционная) ПЗ-4/2. Эта панель имеет автономный стабилизированный источник питания от цепей ТН-35 + подпитка от встроенных БПТ (при близких КЗ, когда напряжение на ТН снижается практически до 0, подпитка происходит от токов КЗ через БПТ.) Т.е. при хорошо налаженной панели, и автономного источника в том числе, панель ПЗ-4/2 сработает при любой просадке напряжения в первичной сети (на то она и дистанционная защита.) ВЧ защиты на ПС 35 кВ не применяются. На ПС 110 кВ применяются вышеуказанные БПНСы. БПНС подключаются или к ТСНам, или к ТН -110 кВ. БПНС должны обеспечивать уровень постоянного напряжения на выходе (напряжение оперативного тока в вышеуказанных пределах) при снижении U пит. всех трех фаз до 0,5 Uн, и любых двух фаз до 0,7 Uном. При близком (на шинах 110 кВ) трехфазном КЗ (когда БПНС всеже "сдохнет",) должны заработать ("подхватить" оперток) БПТ, подключенные на ТТ 110 кВ. Т.о. даже при отсутствии БПТ (что не допутимо!) при снижении напряжения в первичной сети до 0,5 Uном, и дистанционные и ВЧ защиты ДОЛЖНЫ отработать. Замечу, что крайне нежелательно при наличии на ПС ВЧ-защит, запитывать их от источников выпрямленного опертока. Всеже необходимо ставить АБ. Все вышесказанное относится к "старым" электромеханическим панелям защит. Современные МП защиты это - совсем другая история. Сообщение отредактировал mic61 - 10.2.2009, 18:03 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Max_Ti Работа защит при низком напряжении 9.2.2009, 17:08
Dmitry_G А есть БПН и БПТ? 9.2.2009, 19:17
Max_Ti Допустим - нет 10.2.2009, 8:30
doro Цитата(mic61 @ 10.2.2009, 17:47) Т.о. даж... 10.2.2009, 21:19
mic61 Спасибо, коллега, за поздравление! Только праз... 10.2.2009, 22:29
doro Цитата(mic61 @ 10.2.2009, 22:29) ...Никто... 11.2.2009, 7:37
Dmitry_G Ответ исчерпывающий. 10.2.2009, 20:41
Max_Ti Спасибо за ответы 11.2.2009, 8:39![]() ![]() ![]() |
|