Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А

Гость_Гость_*
сообщение 6.2.2009, 18:01
Сообщение #1





Гости






мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bullet
сообщение 9.2.2009, 14:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 14:07) *
Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?)

учета там вроде нету, но надо уточнить, а не дают поменять пока что начальство, требуют техническое решение минимально затратное. может быть поставить тогда микропроцессорный терминал? там насколько я себе это представляю можно практически любую уставку выставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 15:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 290 А. У него мощности не хватит (не говоря уже о погрешности при таких токах.) Во-вторых МП терминал таких токов (290 А) не выдержит. Электромеханическое реле типа РТ-40 (надежное и простое!) больше, чем на 200 А не выпускаются. Купить и заменить ТТ намного дешевле, чем купить, наладить и установить МП защиту (самую дешевую.) Выход один (это - нормальное, обычное решение такой проблемы) - заменить ТТ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А   6.2.2009, 18:01
- - mic61   Цитата(Гость @ 6.2.2009, 17:01) мне нужно...   6.2.2009, 19:31
- - gomed12   Есть РЭО-401 на 320А   6.2.2009, 21:16
- - Andrey59   В РЭО-401 уставка тока регулируется и что бы ее оп...   7.2.2009, 20:16
- - Гость   Цитата(mic61 @ 6.2.2009, 19:31) Может поп...   9.2.2009, 9:15
|- - mic61   Цитата(Гость @ 9.2.2009, 8:15) реле включ...   9.2.2009, 13:17
- - Andrey59   РЭО можно взять и на 160А. У Вас ток срабатывания ...   9.2.2009, 10:35
- - bullet   Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 10:35) РЭО мо...   9.2.2009, 11:35
- - Andrey59   Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вто...   9.2.2009, 11:59
- - bullet   Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 11:59) Не пон...   9.2.2009, 13:52
|- - mic61   Не, уважаемый bullet, с этими ТТ делов не будет. Д...   9.2.2009, 14:07
- - bullet   Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 14:07) Я так дум...   9.2.2009, 14:46
|- - mic61   Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 2...   9.2.2009, 15:04
- - Олега   Совсем я далек от реле РТ-40 . Просто спрошу. А д...   9.2.2009, 15:41
|- - mic61   Цитата(Олега @ 9.2.2009, 14:41) Совсем я ...   9.2.2009, 16:34
|- - Олега   Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 16:34) Хм. В при...   9.2.2009, 16:58
|- - mic61   Цитата(Олега @ 9.2.2009, 15:58) Ну, конта...   9.2.2009, 18:44
- - Andrey59   У него ТТ давно в зоне насыщения (при к.з.) и мощн...   9.2.2009, 16:00
- - bullet   Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 15:04) Ну, во-пе...   9.2.2009, 16:02
- - bullet   Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 16:00) У него...   9.2.2009, 16:32
- - gomed12   А может на вторичку ТТ установить еще один ТТ, ска...   9.2.2009, 19:23
- - Andrey59   Вопрос должен называться Максимальная токовая защи...   10.2.2009, 9:16
|- - mic61   Ну почему не отозвались релейщики? Я релейщик, к п...   10.2.2009, 11:48
- - bullet   Цитата(mic61 @ 10.2.2009, 11:48) Могу дат...   10.2.2009, 13:33
- - lunatik   по-моему, кто-то запутался. как было сказано, ток ...   15.5.2009, 15:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 13:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены