подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А |
| Гость_Гость_* |
6.2.2009, 18:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите
|
|
|
![]() |
9.2.2009, 13:52
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 |
Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вторичной ТТ после 5А наступает насыщение с большой погрешностью Т.е. первичный ток уставки у Вас 290 * 100/5 = 5800 А? А номинальный ток в этой цепи какой? По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас? линия КЛ 10 кВ. питает РП 10(2) кВ от такой же РП-10(1) кВ. ток КЗ на шинах РП-10(2) кВ= 5700А. У токовой отсечки первичный ток как правильно указал г-дин mic61 =5800А. а вторичная уставка которую надо выставить на реле с учетом Ктт получается 290А. схема соединения ТТ -звезда. А номинальный ток я так понял это рабочий = 83А. номинальный ток трансформатора тока как уже было сказано 100А. можно ли применить РЭО-401? Стоп-стоп... Трансформатор тока, тем более 100/5, не "потянет" такого реле! а только сейчас увидел. ну тогда блин че делать то? может ТТ как то соединить чтоб ток уменьшить? |
|
|
9.2.2009, 14:07
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не, уважаемый bullet, с этими ТТ делов не будет. Для Схемы "звезда" и так токи минимальные (сделать больше - можно.) Исходя из Ваших данных, здесь надо ставить, как минимум, 600/5, лучше - 1000/5 (а реле тогда, какие угодно от РТ-40, РТ-85 до микропроцессоров.) Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?)
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А 6.2.2009, 18:01
mic61 Цитата(Гость @ 6.2.2009, 17:01) мне нужно... 6.2.2009, 19:31
gomed12 Есть РЭО-401 на 320А 6.2.2009, 21:16
Andrey59 В РЭО-401 уставка тока регулируется и что бы ее оп... 7.2.2009, 20:16
Гость Цитата(mic61 @ 6.2.2009, 19:31) Может поп... 9.2.2009, 9:15
mic61 Цитата(Гость @ 9.2.2009, 8:15) реле включ... 9.2.2009, 13:17
Andrey59 РЭО можно взять и на 160А. У Вас ток срабатывания ... 9.2.2009, 10:35
bullet Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 10:35) РЭО мо... 9.2.2009, 11:35
Andrey59 Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вто... 9.2.2009, 11:59
bullet Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 14:07) Я так дум... 9.2.2009, 14:46
mic61 Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 2... 9.2.2009, 15:04
Олега Совсем я далек от реле РТ-40 . Просто спрошу. А д... 9.2.2009, 15:41
mic61 Цитата(Олега @ 9.2.2009, 14:41) Совсем я ... 9.2.2009, 16:34
Олега Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 16:34) Хм. В при... 9.2.2009, 16:58
mic61 Цитата(Олега @ 9.2.2009, 15:58) Ну, конта... 9.2.2009, 18:44
Andrey59 У него ТТ давно в зоне насыщения (при к.з.) и мощн... 9.2.2009, 16:00
bullet Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 15:04) Ну, во-пе... 9.2.2009, 16:02
bullet Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 16:00) У него... 9.2.2009, 16:32
gomed12 А может на вторичку ТТ установить еще один ТТ, ска... 9.2.2009, 19:23
Andrey59 Вопрос должен называться Максимальная токовая защи... 10.2.2009, 9:16
mic61 Ну почему не отозвались релейщики? Я релейщик, к п... 10.2.2009, 11:48
bullet Цитата(mic61 @ 10.2.2009, 11:48) Могу дат... 10.2.2009, 13:33
lunatik по-моему, кто-то запутался.
как было сказано, ток ... 15.5.2009, 15:07![]() ![]() ![]() |
|