Гость_Alexey311_*
сообщение 7.2.2009, 14:08
Сообщение #1





Гости






Вообщем мне нужно оборудовать двигатель (трехфазный) и установить пусковую аппаратуру (контактор, 2 пары кнопок ПУСК и СТОП + включить в схему тепловое реле. Может кто знает где можно найти информацию или подскажет о всех мельчайших подробностях данного процесса (что куда подключать в контакторе, как подключить реле и как подключить сразу две пары кнопок пуска и стоп на больших расстояниях друг о друга)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 7.2.2009, 19:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Какие древние учебники водятся в Риге. Не пугайтесь обозначений. Стандартные теплушки имеют расцепители в каждой фазе. На теплушке есть н.о. и н.з. коннтакт. На пальцах первая схема:фаза- автомат (если двигатель мощный)- кнопка СТОП-кнопка СТОП- кнопка ПУСК, параллельно н.о. контакт пускателя, параллельно кнопка ПУСК-катушка пускателя- н.з. контакт теплушки-фаза или ноль в зависимости от напряжения катушки пускателя
Надеюсь двигатель реверсировать не надо.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены