![]() Дистанционный пуск двигателя посредством кнопки пуск , Помогите (описание внутри) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дистанционный пуск двигателя посредством кнопки пуск , Помогите (описание внутри) |
Гость_Alexey311_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вообщем мне нужно оборудовать двигатель (трехфазный) и установить пусковую аппаратуру (контактор, 2 пары кнопок ПУСК и СТОП + включить в схему тепловое реле. Может кто знает где можно найти информацию или подскажет о всех мельчайших подробностях данного процесса (что куда подключать в контакторе, как подключить реле и как подключить сразу две пары кнопок пуска и стоп на больших расстояниях друг о друга)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Какие древние учебники водятся в Риге. Не пугайтесь обозначений. Стандартные теплушки имеют расцепители в каждой фазе. На теплушке есть н.о. и н.з. коннтакт. На пальцах первая схема:фаза- автомат (если двигатель мощный)- кнопка СТОП-кнопка СТОП- кнопка ПУСК, параллельно н.о. контакт пускателя, параллельно кнопка ПУСК-катушка пускателя- н.з. контакт теплушки-фаза или ноль в зависимости от напряжения катушки пускателя
Надеюсь двигатель реверсировать не надо. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |