![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Заходите на страницу http://rzdoro.narod.ru/cons_0.htm Скачиваете по одному из приведенных там адресов упомянутую на странице книгу. Читаете страницы 45 - 47. Далее заходите на страницу http://rzdoro.narod.ru/oche_1.htm и выясняете, что на странице 47 этой книги есть опечатка. Если после этих операций и небольшого размышления окажется, что не все понятно, готов ответить на любые дополнительные вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
готов ответить на любые дополнительные вопросы. [с одесским акцентом] Хотите вопросов? Их есть у меня! Вот что говорит великий и мудрый Е.Г.: ![]() ![]() Считаю, что это ключевая фраза. Если мы не знаем характера нагрузки, построение векторной диаграммы практически не имеет смысла. Пример. Снимаю векторную диаграмму со счетчика (электронный, умный) по высокой стороне. Косинус близок к единице. Нагрузка порядка 5 кВт, транс 250 кВА. Вывод: перепутана полярность подключения трех ТТ - и сами ТТ подключены не на ту фазу. Вопрос. КАК ДОСТОВЕРНО это устанавливать? Не пускает к себе обанент... http://www.pozitron.ru/opit.htm Сообщение отредактировал Roman_D - 7.2.2009, 14:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1552 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...Если мы не знаем характера нагрузки, построение векторной диаграммы практически не имеет смысла. Пример. Снимаю векторную диаграмму со счетчика (электронный, умный) по высокой стороне. Косинус близок к единице. Нагрузка порядка 5 кВт, транс 250 кВА. Вывод: перепутана полярность подключения трех ТТ - и сами ТТ подключены не на ту фазу. Характер нагрузки виден из векторной диаграммы (ВД.) У Вас есть данные этих замеров? Выдайте их сюда, вместе посмотрим... И еще: трансформатор 6/0,4 кВ? Какой Ктт, и каким прибором снималась ВД. Ага, перечитал. ВД снималась по показаниям счетчика, да? Вобщем, данные в студию! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |