Хотелось бы пообщаться на неприятную тему для оперативного персонала - оперативные ошибки. Отчего происходят и как с ними бороться (с ошибками).
Начну. Пару дней назад случилась у нас одна, чисто диспетчерская. Две транзитные ВЛ-35 кВ, между ними ПС-35 кВ. Одну ВЛ-35 кВ вывели в ремонт, вторая отключилась действием защит с успешным АПВ. На время АПВ (2 сек) обестачивалась ПС-35 кВ на которой отработала АЧР-1, сняла 18 МВт и через 45 сек. присоединения успешно включились действием ЧАПВ. Для справки: ПС-35 кВ питает угольные шахты с двигательной нагрузкой (1 категория). Диспетчер забыл вывести АЧР после того как ПС-35 кВ перешла на тупиковую схему питания. Какие приняты меры: провели инструктаж, дали по шапке. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
"Правы" конечно не то слово по отношению к ним
![]() -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...Кстати можно сблокировать КЗ не с ОД, а с ШР ? А что Вы имеете в виду "сблокировать"? Электромагнитную блокировку? Так по эл.маг. блокировке они должны быть сблокированы (заблокирована возможность включить ШР при включенном КЗ.) Только много ли ПС такого типа (отпаечных) на Вашем предприятии, где "фунциклирует" ЭМБ? Могу сам ответить - ни одной. Вообще-то включать трансформатор на х.х. положено не ШР, а именно ОД. Для этого даже придумали привода ОД с трехфазным управлением... А вообще, ПС с ОД, КЗ это - ужас, конечно... Сообщение отредактировал mic61 - 6.2.2009, 11:53 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.