3.2.2009, 21:13
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Преобразователь частоты установлен на насосный агрегат, перекачивающий жидкость. Установлен для стабилизации давления в системе трубопроводов вне зависимости от изменения расхода (впрочем, классика). Датчик давления установлен непосредственно сразу после насоса. Но опыт эксплуатации показал, что в нескольких отдалённых его концах системы трубопроводов наблюдаются значительные колебания давления, что недопустимо (всё дело в потере напора в длинных трубах). Вижу единственный выход - перенести датчик давления в самую отдалённую точку трубопровода (примерно 3-4 км от насоса). Существуют-ли такие датчики давления, способные работать на таком удалении при передаче сигнала по радиоканалу или т.п. (без проводов) с выходным токовым сигналом 4-20 мА?
|
|
|
![]() |
5.2.2009, 11:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8147 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Существуют-ли такие датчики давления, способные работать на таком удалении при передаче сигнала по радиоканалу или т.п. (без проводов) с выходным токовым сигналом 4-20 мА? Одним датчиком не обойдешься, необходим и передатчик. Думаю, если датчики в зоне уверенного приема GSM сигнала, такие вещи осуществимы. Необходимо составить алгоритм изменения (скорее, в дискретном виде) сигнала от 4 до 20 мА, составить программу обмена информацией между передатчиком и приемником. Цитата диаметры труб от 100 мм до 600 мм. Сами понимаете в зависимости от расхода, при таких разбросах диаметров, давления на ответвлениях будут сильно различаться. Сомневаюсь установив датчики, вы решите вопрос, по-моему, чтобы поддерживать постоянное уверенное давление в магистрали, необходим запас по мощности (диаметру) магистрали или создать накопитель. Ведь в данной ситуации магистраль играет роль ресивера и падение давления в конце говорит о недостаточном диаметре трубы, если по умолчанию насос достаточной мощности. При недостаточных диаметрах магистрали, обычно ставят промежуточные повысительные насосы на магистрали или на каждой отходящей линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Andrey Izh Дистанционное автоматическое управление ПЧ 3.2.2009, 21:13
Михайло Может лучше вычислитель какой-нибудь поставить, су... 4.2.2009, 5:13
Andrey59 Таких датчиков у Kobold, WIKA, Метран не встречал.... 4.2.2009, 12:21
Andrey Izh Цитата(Andrey59 @ 4.2.2009, 12:21) Таких ... 5.2.2009, 8:51
gomed12 В любом случае придется решить вопрос с завышенным... 4.2.2009, 14:17
Andrey Izh Цитата(gomed12 @ 5.2.2009, 11:14) Одним д... 5.2.2009, 12:53
Andrey59 Я думал что GSM-телеметрия обеспечивает непрерывны... 5.2.2009, 13:54
gomed12 ЦитатаНаверняка есть преобразователи аналогового с... 5.2.2009, 19:31
Andrey59 На ПЧ есть порты Modbus или Profibus DP, наверно о... 5.2.2009, 20:05
Andrey Izh Цитата(Andrey59 @ 5.2.2009, 21:05) На ПЧ ... 5.2.2009, 22:05
Andrey59 Тут, думаю, потребуются программисты...
А я преду... 6.2.2009, 15:20![]() ![]() ![]() |
|