Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Дистанционное автоматическое управление ПЧ

Andrey Izh
сообщение 3.2.2009, 21:13
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Преобразователь частоты установлен на насосный агрегат, перекачивающий жидкость. Установлен для стабилизации давления в системе трубопроводов вне зависимости от изменения расхода (впрочем, классика). Датчик давления установлен непосредственно сразу после насоса. Но опыт эксплуатации показал, что в нескольких отдалённых его концах системы трубопроводов наблюдаются значительные колебания давления, что недопустимо (всё дело в потере напора в длинных трубах). Вижу единственный выход - перенести датчик давления в самую отдалённую точку трубопровода (примерно 3-4 км от насоса). Существуют-ли такие датчики давления, способные работать на таком удалении при передаче сигнала по радиоканалу или т.п. (без проводов) с выходным токовым сигналом 4-20 мА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 5.2.2009, 11:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8147
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Существуют-ли такие датчики давления, способные работать на таком удалении при передаче сигнала по радиоканалу или т.п. (без проводов) с выходным токовым сигналом 4-20 мА?

Одним датчиком не обойдешься, необходим и передатчик.
Думаю, если датчики в зоне уверенного приема GSM сигнала, такие вещи осуществимы.
Необходимо составить алгоритм изменения (скорее, в дискретном виде) сигнала от 4 до 20 мА, составить программу обмена информацией между передатчиком и приемником.
Цитата
диаметры труб от 100 мм до 600 мм.

Сами понимаете в зависимости от расхода, при таких разбросах диаметров, давления на ответвлениях будут сильно различаться.
Сомневаюсь установив датчики, вы решите вопрос, по-моему, чтобы поддерживать постоянное уверенное давление в магистрали, необходим запас по мощности (диаметру) магистрали или создать накопитель.
Ведь в данной ситуации магистраль играет роль ресивера и падение давления в конце говорит о недостаточном диаметре трубы, если по умолчанию насос достаточной мощности.
При недостаточных диаметрах магистрали, обычно ставят промежуточные повысительные насосы на магистрали или на каждой отходящей линии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы