Хотелось бы пообщаться на неприятную тему для оперативного персонала - оперативные ошибки. Отчего происходят и как с ними бороться (с ошибками).
Начну. Пару дней назад случилась у нас одна, чисто диспетчерская. Две транзитные ВЛ-35 кВ, между ними ПС-35 кВ. Одну ВЛ-35 кВ вывели в ремонт, вторая отключилась действием защит с успешным АПВ. На время АПВ (2 сек) обестачивалась ПС-35 кВ на которой отработала АЧР-1, сняла 18 МВт и через 45 сек. присоединения успешно включились действием ЧАПВ. Для справки: ПС-35 кВ питает угольные шахты с двигательной нагрузкой (1 категория). Диспетчер забыл вывести АЧР после того как ПС-35 кВ перешла на тупиковую схему питания. Какие приняты меры: провели инструктаж, дали по шапке. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Ещё случай. Схема ПС: двухтрансформаторная, схема "мостик", ЛР-110, С/Ш-110, ШР-110, ОД-110, КЗ-110, транс. (остальное не важно). Включали трансформатор в работу после тек. ремонта и проверки защит. Релейщики, когда проверяли защиты, включили КЗ-110, а после работ дежурный его не отключил. Написали бланк, в бланке есть пункт: "Проверить откл. положение КЗ-110". Переключения производили два дежурных электромонтёра. У одного из них (выяснилось в процессе расследования) жена была на тяжёлой операции и в момент начала переключений отошла от наркоза в больнице. Решили всё сделать шустренько - в больницу нада ехать. Включили ОД, вывели АПВ с линии, включили ШР - бах! Линия отключилась от ДФЗ-201. В принципе ничё интересного, но есть одно НО. При вкл. на КЗ не отключился ОД. Монтёры говорят что забыли установить предохранитель опер. тока ОД, а релейщики говорят что должен был отключится, т.к. схема на отключение была собрана (вкл. КЗ). Кто прав?
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 7:08 |
|
![]() |