Помогите разобраться вот с таким вопросом. Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности если нагрузки потребителей не отличаются более чем в 4 раза. А если отличаются то нужно пользоваться таблицами суммирования нагрузок. Есть ли какой нибудь современный нормативный документ где можно посмотреть эти таблицы и коэффициенты? |
|
|
![]() |
3.2.2009, 21:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Расчетные нагрузки по всем зданиям известны, нужно рассчитать результирующую нагрузку на шинах 0.38 кВ ТП. Искать на форуме время нет!
|
|
|
3.2.2009, 21:48
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Расчетные нагрузки по всем зданиям известны, нужно рассчитать результирующую нагрузку на шинах 0.38 кВ ТП. Искать на форуме время нет! Еще раз здравствуйте. Пока готовил ответ, появилось еще сообщение. Механическое сложение расчетных мощностей по расчитанным узлам может привести к неоправданному увеличению расчетной мощности для ТП. Пример на память: Розетки - для группы (группового автомата) 0,06кВт на точку, К спроса=1; для расчета узла для питающих сетей Кспроса=0,2; для вводов в здание на шинах ВРУ Кс=0,1. Для розеток как видно из примера расчетная мощность может отличаться в разы. В Вашем случае повторюсь, может помочь СП31-110 таб 6.13 Выберите узел, объект, с максимальным значением, остальные объекты с Коэфф. несовпадения максимумов. То что у Вас лимит времени, никто потом не вспомнит, а неверный расчет будут вспоминать долго, а Ваши недоброжелатели еще и со смаком. Вам удачи. |
|
|
mersik2011 Коэффициент одновременности 3.2.2009, 19:06
Victor195002 Добрый вечер.
Вопрос на форуме неоднократно подни... 3.2.2009, 20:38
OBON Цитата(mersik2011 @ 3.2.2009, 22:06) ...К... 3.2.2009, 21:21
mersik2011 Когда делаем наружку в городе мы пользуемся СП 31-... 4.2.2009, 8:28
OBON Цитата(mersik2011 @ 4.2.2009, 11:28) Когд... 4.2.2009, 9:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 4:18 |
|
|
|
|