Коэффициент одновременности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент одновременности |
3.2.2009, 19:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте!
Помогите разобраться вот с таким вопросом. Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности если нагрузки потребителей не отличаются более чем в 4 раза. А если отличаются то нужно пользоваться таблицами суммирования нагрузок. Есть ли какой нибудь современный нормативный документ где можно посмотреть эти таблицы и коэффициенты? |
|
|
![]() |
3.2.2009, 21:21
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
...Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности ... Здравствуйте. В дополнение к вышесказанному, если расчет для административно-бытовых и общественных зданий используйте СП31-110-2003 таб.6.13 В любом случае необходимо заново вспомнить или дополнительно изучить предложенные материалы. С наскока расчет может оказаться далеко не реальным. Добавлю от себя личное мнение. Предложенные методики ВСЕ основаны на сборе данных, анализе и вычислении среднестатистических значений, которые приводятся в справочниках как рекомендуемые для расчета. Точность расчета поэтому чем меньше единиц установленного оборудования в расчетном узле, тем ниже точность расчета. Коэффициент несовпадения максимумов нагрузки и учитывает при расчете среднестатистическую вероятность совпадения максимумов в течении 30 минут (получасового максимума). Все равно дополнительный анализ необходим. Пример: жилые дома и общеобразовательные школы, ПТУ Кодн.=0,3 (см. таблицу6,13) Но Вам заказчик забыл сказать, что ПТУ - с вечерним режимом обучения. Тогда скорее всего Кодн. будет 0,7-0,8. Вам успехов. |
|
|
mersik2011 Коэффициент одновременности 3.2.2009, 19:06
Victor195002 Добрый вечер.
Вопрос на форуме неоднократно подни... 3.2.2009, 20:38
mersik2011 Расчетные нагрузки по всем зданиям известны, нужно... 3.2.2009, 21:14
OBON Цитата(mersik2011 @ 4.2.2009, 0:14) Расче... 3.2.2009, 21:48
mersik2011 Когда делаем наружку в городе мы пользуемся СП 31-... 4.2.2009, 8:28
OBON Цитата(mersik2011 @ 4.2.2009, 11:28) Когд... 4.2.2009, 9:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 23:31 |
|
|
|
|