Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коэффициент одновременности

mersik2011
сообщение 3.2.2009, 19:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Здравствуйте!
Помогите разобраться вот с таким вопросом. Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности если нагрузки потребителей не отличаются более чем в 4 раза. А если отличаются то нужно пользоваться таблицами суммирования нагрузок. Есть ли какой нибудь современный нормативный документ где можно посмотреть эти таблицы и коэффициенты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 3.2.2009, 21:21
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(mersik2011 @ 3.2.2009, 22:06) *
...Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности ...

Здравствуйте.
В дополнение к вышесказанному, если расчет для административно-бытовых и общественных зданий используйте СП31-110-2003 таб.6.13
В любом случае необходимо заново вспомнить или дополнительно изучить предложенные материалы. С наскока расчет может оказаться далеко не реальным. Добавлю от себя личное мнение. Предложенные методики ВСЕ основаны на сборе данных, анализе и вычислении среднестатистических значений, которые приводятся в справочниках как рекомендуемые для расчета. Точность расчета поэтому чем меньше единиц установленного оборудования в расчетном узле, тем ниже точность расчета. Коэффициент несовпадения максимумов нагрузки и учитывает при расчете среднестатистическую вероятность совпадения максимумов в течении 30 минут (получасового максимума). Все равно дополнительный анализ необходим. Пример: жилые дома и общеобразовательные школы, ПТУ Кодн.=0,3 (см. таблицу6,13) Но Вам заказчик забыл сказать, что ПТУ - с вечерним режимом обучения. Тогда скорее всего Кодн. будет 0,7-0,8.
Вам успехов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 23:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены